发表于 2011-6-27 23:29
|
显示全部楼层
来自: 中国天津
本帖最后由 zhaowc0027 于 2011-6-27 23:30 编辑
PMS是对电站整个系统进行的管理,具体到柴油机、发电机的控制还是由其本身自带的调速器和自动调压器器(AVR)来完成。
当发电机并车的时候无功特性异常,尽管AVR确实在调节,但它是有限度的,它的调节极限由由原来人工的预先设置相关,超出了AVR本身设定的范围,它就无能为力,因此不是说有AVR就万事大吉了。
电压调整率的定义:
电压调整率=【(额定电压值—实际电压值)/额定电压值】X100%
简单举例叙述一下有关静态和动态电压调整率(以下全凭记忆,没有翻书,仅供参考):
静态电压调整率:
例如试验发电机突加50%负荷的电压调整率,突加后电压会先低后高地震荡,此时先不要读表,等表“静”下来后记下那个值,就是“静态实际电压值”。如390V,则静态电压调整率=(400V-390V)/400V *100%=2.5%,结论,不错。
动态电压调整率:
还用突加50%负荷举例,此时要记录的是突加后电压表读数降低的最小值,即动态瞬时值,如350V,则动态电压调整率==(400V-350V)/400V *100%=12.5%,结论:AVR需调整。 |
|