[电气] 1500kva斗山发电机,差动保护消磁功能!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
江海直达 发表于 2015-5-24 23:12
大致看了,主板的图纸要做一点修就可以。

主板中有差分控制器。它的输出两组触点信号直接用于切断调压 ...

太感谢了,线我们有,主要是现在发电机这块接哪的问题!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-5-25 15:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
pinkli4 发表于 2015-5-25 12:21
太感谢了,线我们有,主要是现在发电机这块接哪的问题!

我不知道你船厂或terasaki 或发电机厂的,修改线路其实很简单。差分控制器的一个常闭触点须经过一个中间继电器后,变更成两个触点 信号,串联到调压器输出到励磁机定子回路,励磁机定子回路是否须在特定情况将这两个触点旁通掉, 还需仔细考虑。    我的建议到此。 总之,是个小修改,请在两个厂家之间作一些协调。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问最后是怎么解决的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-6 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意三楼的看法!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我对这个结论有点疑问,为什么我们都是直接切断avr电源,具体看下图,直接切断PMG至AVR的输出,是否效果相同?
无标题.jpg