船东供品的UPS电源插头,插在220v的插座上,把220V的绝缘拉低了怎么处理?拔掉插头绝缘恢复正常
回复

使用道具 举报

发表于 2026-10-23 08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那你单独测一下UPS的对地绝缘呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-10-23 15:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
让船东换UPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-10-23 23:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏

只能这样了,要不加隔离电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-10-23 23:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
海边的谢尔比 发表于 2026-10-23 08:02
那你单独测一下UPS的对地绝缘呢?

不行呀,ups有独立电源打绝缘直接烧了,除非拆内部电池的通断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-10-24 08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
看来船东买的这个产品不行啊!要么是没有保管好,受潮了,需要用热风机好好吹一下,烘干一下看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-10-26 10:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
张西 发表于 2026-10-23 23:53
只能这样了,要不加隔离电源

加隔离电源属于掩耳盗铃,问题还在,他们买的不好由他们负责.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-10-27 08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
船东只能默默地接受220绝缘哇哇报警的现实
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-10-31 19:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
aqwe 发表于 2026-10-26 10:39
加隔离电源属于掩耳盗铃,问题还在,他们买的不好由他们负责.

意见拒收了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-10-31 19:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
labilaoxin 发表于 2026-10-27 08:38
船东只能默默地接受220绝缘哇哇报警的现实

暗自窃喜没有报警,谁知道试航无人机舱直接报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-10-31 19:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
预船人 发表于 2026-10-24 08:34
看来船东买的这个产品不行啊!要么是没有保管好,受潮了,需要用热风机好好吹一下,烘干一下看看。

不管了,一天忙死顾不了这么多,意见拒收了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-11-2 10:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡

意见拒收了,什么意思?换UPS没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-2 12:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
aqwe 发表于 2026-11-02 10:55
意见拒收了,什么意思?换UPS没有?

没有换,意见直接不处理,不接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-11-2 13:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
张西 发表于 2026-11-2 12:52
没有换,意见直接不处理,不接受

你是口头意见还是书面意见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-2 19:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
aqwe 发表于 2026-11-02 13:16
你是口头意见还是书面意见?

试航意见,项目部统计了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-11-11 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个UPS的作用是什么?作为后备式UPS给电网供电还是单独再接设备?如果是后备式,AFE整流器结构复杂,估计你们找不到问题点,必须马上换了,风险非常高,电死人的时候就该哭了。单独接设备的话,DFE整流器结构简单,应该只是接地电阻低了,顺着接地线到控制板用电吹风吹一下,大概率能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-11 11:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
liuzhoufeng1 发表于 2026-11-11 09:34
这个UPS的作用是什么?作为后备式UPS给电网供电还是单独再接设备?如果是后备式,AFE整流器结构复杂,估计你们找不到问题点,必须马上换了,风险非常高,电死人的时候就该哭了。单独接设备的话,DFE整流器结构简单,应该只是接地电阻低了,顺着接地线到控制板用电吹风吹一下,大概率能解决

单独给电脑供电的,已经通知厂家售后了