查看: 94|回复: 0
收起左侧

奥地利贝加莱模拟量输入模块X20AI4632全新原装正品

[复制链接]
发表于 2026-10-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
物资供应
联系人: 雷青
手机号: 隐藏内容
微信号: 隐藏内容
物资分类: 电气设备/自动化
奥地利贝加莱模拟量输入模块X20AI4632全新原装正品,实拍产品图片,原厂原装,价格实惠;上海韦米机电设备有限公司主营产品,深耕进口品牌备件十多年,销售热线:13524123009;联系人:雷青;热诚欢迎新老客户咨询购买!

奥地利贝加莱模拟量输入模块X20AI4632全新原装正品,产品实物图片:



贝加莱 X20AI4632 模拟量输入模块产品介绍产品概述X20AI4632 是贝加莱 (B&R) X20 系统家族中的一款四通道模拟量输入模块,面向工业现场对电压、电流信号的采集需求。它把来自传感器的连续信号转换为可供控制器直接使用的数字值,常用于过程监测、设备状态检测和质量控制等环节。模块同时支持电压和电流两种输入方式,配合相应的接线端子即可灵活切换,适合在不同工况下部署。
产品设计X20AI4632 采用 X20 系统标准的紧凑外形,栅距为 12.5 毫米,便于在控制柜内整齐排列,有效节省安装空间。模块正面带有状态指示灯,包括一个运行指示灯 (r)、一个错误指示灯 (e) 以及四个通道指示灯 (1 至 4)。现场人员可以通过灯的状态快速判断模块是否正常供电、处于运行还是复位状态、某一路通道是否存在断线等情况。以通道灯为例,指示灯熄灭通常表示该通道出现断线或传感器被拔出,这为日常巡检和故障定位提供了直观依据。
模块通过 X20 总线模块与系统建立连接,配套使用的 X20BM11 或 X20BM15 负责提供 24 VDC 电源并接通内部 I/O 供电,前端则使用 12 针的 X20TB12 现场接线端子完成信号接入。接线端子与总线模块均需单独订购,用户可根据网络节点的实际需求选择是否带拨码开关的型号。模块本身的防护等级为 IP20,适用于安装在封闭的控制柜内部。
主要参数X20AI4632 提供 4 路模拟量输入,电压方式支持 ±10 V,电流方式支持 0 至 20 mA,二者通过不同的接线端子加以区分。转换部分采用 SAR (逐次逼近) 型模数转换器,全通道转换时间约为 50 微秒,能够满足对采集速度有一定要求的应用。数字转换分辨率为 16 位,输出格式为 INT,电压输入时 1 个 LSB 对应的分辨率约为 305.176 微伏,电流输入时 1 个 LSB 对应的分辨率约为 610.352 纳安。输入阻抗在信号范围内为 20 兆欧,电流输入时的负载阻抗小于 400 欧。模块对输入信号具备一定的保护能力,可耐受一定程度的过压过流情况,电压输入允许的最大信号约为 ±30 V,电流输入允许的最大信号约为 ±50 mA。
在精度方面,电压与电流输入的最大误差约在 0.08% 量级,增益漂移约为 0.01% 每摄氏度,偏移漂移电压约为 0.001% 每摄氏度、电流约为 0.002% 每摄氏度,通道间的串扰低于 - 70 dB。隔离方面,通道与总线之间实现了电位隔离,隔离电压为 500 V (有效值),通道与通道之间不做隔离。模块具备 70 dB 的共模抑制能力,共模范围约为 ±12 V。
环境适应性方面,水平安装时工作温度范围为 - 25 至 60 摄氏度,垂直安装时为 - 25 至 50 摄氏度,存储与运输温度范围为 - 40 至 85 摄氏度,相对湿度为 5% 至 95% 且无冷凝。海拔在 2000 米以内不受限制,高于 2000 米时环境温度需按每 100 米降低 0.5 摄氏度折算。模块通过了 CE、UL、ATEX、DNV、KR、ABS、BV、KC 等多项认证,其中 ATEX 认证适用于 Zone 2 的爆炸性气体环境,可满足船舶、海洋工程等对可靠性有较高要求的场合。
工作原理X20AI4632 的工作过程分为信号转换和数据处理两个环节。来自传感器的电压或电流信号先经输入电路接入,由硬件低通滤波器进行初步调理,该低通滤波器为三阶,截止频率约 10 kHz,用于抑制高频干扰。经过调理的信号送入 SAR 型模数转换器,转换任务以高优先级运行,按设定的采样时间对启用通道逐一进行数字化,转换结果暂存于模块内部。随后,数据处理任务以较低优先级对转换数值进行后续处理,包括滤波、缩放、限值判断、错误统计以及最小值和最大值的分析等。
滤波功能可按通道独立配置,用户能够设置滤波阶数 (1 至 4 阶) 和滤波截止频率,高阶滤波通过一阶滤波级联的方式实现。需要注意的是,最大截止频率受奈奎斯特 - 香农采样定理约束,配置时应结合采样周期合理选择。缩放功能允许用户对模数转换数据进行二次处理,通过设定增益和偏移参数,使数字值更贴合实际工程单位,便于上层程序直接调用。
错误监控是模块的一项重要能力。模块能够监测信号是否超出设定限值、是否出现同步错误以及是否发生采样周期违规等情况,并提供相应的错误计数寄存器。当检测到异常状态时,模块会同步记录,并可通过状态位向上层反馈,帮助维护人员及时定位问题。此外,模块还提供分析功能,包括限值分析、采样值记录和测量值记录 (Trace)。限值分析能够记录一个测量周期内输入信号的最小值与最大值;采样值记录和 Trace 则把采样数据存入模块内部的环形缓冲区,在满足触发条件时发送给应用,适用于捕捉瞬态过程。测量值记录功能仅在模块直接连接在 SG4 型控制器上时可用,模块提供 16 kB 的 Trace 存储空间,最多可记录 8192 个模拟量数值,并按启用通道数均分,例如单通道时可记录 8192 个值,四通道时每通道约 2048 个值。
应用行业X20AI4632 的电压、电流双量程输入以及较强的抗干扰和隔离能力,使其适用于多个工业领域。在过程控制行业,它常用于温度变送器、压力变送器、流量计等模拟量信号的采集,配合控制器完成数据监测与报警处理。在机械制造与自动化产线中,可用于检测电机电流、位置反馈等信号,评估设备运行状态。在能源与电力行业,可用于监测电压、电流等基础电参量。在船舶与海洋工程中,模块通过了 DNV、ABS、BV 等船级社认证,能够在振动、湿度等较严苛的环境下工作,适合用于船舶自动化系统和海洋平台设备。在石油化工等存在爆炸风险的场所,ATEX 认证的 Zone 2 适用性为模块进入相关现场提供了条件,可用于外围危险区域的信号采集。整体来看,凡是对多通道、较高采集速率、可灵活配置的模拟量输入有需求的设备制造商和系统集成商,都可以将这款模块纳入 X20 系统的选型范围。
配套与安装模块安装时,需与 X20BR9300 总线接收模块、X20PS3300 等电源模块以及控制器之间至少保持一个模块间距,以降低干扰耦合对采集精度的影响。在高温环境下,当运行温度超过 55 摄氏度时,需要对模块相邻位置的总损耗功率进行控制,相邻模块的损耗功率应限制在 1.15 W 以内,以保证散热和长期稳定运行。模块在 CAN-I/O 总线控制器上占用 1 个模拟逻辑插槽,工作时的最小循环时间在标准优先级下约为 200 微秒,开启 Trace 功能并采用较高优先级时约为 300 微秒,配置时应结合系统循环时间综合评估。
结语X20AI4632 把多量程输入、灵活的滤波与缩放、完善的错误监控以及内置的分析和 Trace 能力结合在一块紧凑的模块上,为工业模拟量采集提供了一套较为完整的选择。无论是常规的过程监测,还是对采样速度和瞬态捕捉有更高要求的应用,它都能在 X20 系统中提供一致、可靠的信号处理基础。

贝加莱模拟量输入模块型号:
X20AI1744  
X20AI1744-10
X20AI1744-3
X20AI2222
X20AI2237
X20AI2322
X20AI2437
X20AI2438
X20AI2622
X20AI2632
X20AI2632-1
X20AI2636
X20AI4222
X20AI4322
X20AI4622
X20AI4632
X20AI4632-1
X20AI4636
X20AI8221
X20AI8321
X20AIA744
X20AIB744
X20AP3111
X20AP3121
X20AP3122
X20AP3131
X20AP3132
X20AP3161
X20AP3171
X20CM0985
X20CM0985-02
X20CM0985-1
X20CM8281
X20RT8201
X20RT8381
X20RT8401



免责声明:本文内容基于公开资料、产品及网络数据,仅作参考,实际购买或选型请以现场实物或对应品牌技术选型手册为准,并考虑具体工况参数。