大型双燃料船的高压泵,只控流量就能稳住300 bar压力。

往复泵转一圈就吐固定体积。转速管供多少,下游阻力才决定压力。只要供气量跟上主机的消耗,压力自然就稳了。

前馈、反馈和回流阀,三路配合:

前馈管快:主机提前发来负荷信号,泵直接换算转速。这能绕过200米管路5到10秒的延迟。
反馈管准:在主机入口测压,用PI控制把微小偏差收干净。静态误差必须卡在±1%以内。
回流阀保命:负荷太低时,它把多余燃气打回去防设备损坏。遇到突然甩负荷,它先开阀泄压兜底。

现场调试的几个硬指标:

转速与流量严格成正比:100%负荷对应60赫兹满转速。低于22%负荷,回流阀就得介入。
启动建压是试金石:冷启动两分钟内必须达到200 bar。达不到说明有气缸没正常工作。
出口压力高高会跳闸:正常设计压力335 bar。一旦冲到355 bar,说明控制全失效了,只能紧急停机。

说白了,想通了“只控流量”,后续的整定和保护就顺理成章了。