你说得对,上一条没有把能直接引用的数据表给出来,确实不够实用。直接给一套可以落进计算书的资料:
如果电缆厂家尚未确定,我会在设计阶段引用 Prysmian《Marine Cables Catalogue – North Europe》的 Electrical Data 表,第41~42页;厂家和具体型号确定后,再用最终认可厂家的数据表替换。
这份表针对 TEMAR PHFX -U、-A、-UFR、-AFR,按芯数和截面列出了:
1、导体在20℃、45℃和85℃时的电阻;
2、50Hz和60Hz的电抗,单位Ω/km;
3、+85℃、cosφ=0.8时的DC、单相和三相压降,单位mV/A/m。
举几个三芯电缆的数据:
- 3×10mm²:X=0.083Ω/km(50Hz)、0.100Ω/km(60Hz);三相压降系数分别为3.270、3.288mV/A/m。
- 3×35mm²:X=0.064Ω/km(50Hz)、0.076Ω/km(60Hz);三相压降系数分别为0.978、0.991mV/A/m。
- 3×95mm²:X=0.060Ω/km(50Hz)、0.072Ω/km(60Hz);三相压降系数分别为0.398、0.410mV/A/m。
所以要先看你表格这一列的单位:如果是Ω/km,就填对应频率的Reactance;如果是mV/A/m,而且计算条件也是+85℃、cosφ=0.8,就填右侧对应的单相或三相Voltage Drop。比如3×35mm²、60Hz,前者填0.076,后者三相应填0.991,不能混用。
资料来源:Prysmian《Marine Cables Catalogue – North Europe》第41~42页,可在Prysmian官网的Infomaterials资料中心下载。
如果你方便把原表的列名、单位以及所用电缆型号截图发出来,我可以再按这张表帮你逐列对上。 |
|