前辈们帮看看这个630是不是应该改成760?

b8d351ec6f40f29f04006c60c10646ad.png
回复

使用道具 举报

发表于 2026-8-5 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-5 11:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-5 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
760mm指的是透气头那个高度吗?真要按这个高度来定上建区域位置高度应该也不是760mm吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-6 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是得看位置啊?
你这里是B甲板了,如果位置2在A甲板,且b甲板高于A甲板2.3m以上应该不用要求
个人理解,仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-6 11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看这个最低点距离干舷甲板的总高度,你这里是B DECK 正常来讲不应该有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-7 15:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
水平 发表于 2026-08-06 11:32
要看这个最低点距离干舷甲板的总高度,你这里是B DECK 正常来讲不应该有问题。

问其他人说有争议,这个百叶窗也可以被定义成通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-7 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得要改,去见钢质海船入级规范 第2篇1.12.7.4
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-7 22:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
B甲板远远超过规范对位置2的要求,你这个630是仅仅是为了配合应发散热顺畅需要的高度来定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-20 09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此处位于位置1,且围板高出甲板以上大于4.5米,根据《载重线公约》附则I 第19条第三款的规定,不需要设置关闭装置。