发表于 2026-5-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
3金币
背景:共三台消防泵一台在机舱,两台在船头的侧推舱。目前三台泵控制箱上都有本地和遥控的开关。应急消防泵在侧推舱内控制箱也在侧推舱内。其他两台泵的控制箱都在机舱。消防控制站和驾驶室都有遥控启停。
问题:印象中消防泵不应该有本地和遥控选择开关,因为选择本地之后驾驶室和消防控制站都起不了泵,会影响消防系统的随时可用状态。请问这个开关是否合理?有没有对应的相关的具体的规范要求。

回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-15 15:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没有对应的相关的具体的规范要求,如果你不喜欢可以并联使用,或者有状态指示。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-15 17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
aqwe 发表于 2026-5-15 15:27
没有对应的相关的具体的规范要求,如果你不喜欢可以并联使用,或者有状态指示。

回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-16 07:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
……设置机旁/遥控开关的是指该设备属于需长期或临时性机旁值班类譬如主机 舵机 首侧推等,显然消防泵不属于此列故无需设置此开关
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-16 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
平时正常航行或作业的时候,选择开关应该是要在遥控状态的,这样是为了随时能够在消防控制站或者驾驶室进行遥控启动。但是如果要进行泵的检修的时候,就需要将选择开关打到就地状态了,这样检修的时候才能在就地进行启停控制,并且,检修时,就不能遥控启停了,遥控启停如果被人误操作,那就会造成检修人员危险。所以,个人认为这个选择开关还是很有必要的,主要是按照操作要求来进行操作就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-16 09:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
就地是强制要求有的,遥控是根据船的吨位大小要求配置
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-16 14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
预船人 发表于 2026-5-16 08:47
平时正常航行或作业的时候,选择开关应该是要在遥控状态的,这样是为了随时能够在消防控制站或者驾驶室进行 ...

实操经验老法师
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-18 07:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
……通常设计消防泵启动箱都没有遥控/机旁控制开关,只设置至驾驶室启动按钮盒,就地检修时只需关闭启动箱内开关闸或断开启动按钮盒线头即可。
    如为一时方便换来的却是多时的不安全隐患,这不是设计冗余而是不可靠设计
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-21 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

刚找了一下应急消防泵的配电板厂家的原理图,发现了两种版本,一种是带选择开关的,一种是不带选择开关的,而且这两个船都是已经交付的,这样看来,那选择开关应该就不是必须要的了。

关于就地进行泵检修的安全问题,机舱内的泵,包括不是安装在机舱内的应急消防泵,我记得安装在泵附近的就地控制按钮盒上的 “停止”按钮,是要求带“自锁”功能的,停止按钮 按下去后是不会自己复位的,这个就是为了在就地进行泵检修时,就地将泵停止后,泵不会被在其它地方被人误操作启动,给检修人员带来安全隐患。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-21 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
统一回复:咨询了资深DNV船检,DNV规范是强制要求要有本地开关的。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-22 00:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
相关的规范依据能不能粘贴一下,学习一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2026-5-30 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回眸不哭 发表于 2026-5-21 12:06
统一回复:咨询了资深DNV船检,DNV规范是强制要求要有本地开关的。

DNV审图是这样要求的,由PLC控制的要用选择开关,不由PLC控制,可不设置
回复

使用道具 举报

发表于 2026-6-8 14:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
预船人 发表于 2026-05-16 08:47
我感觉你说的有道理,有依据
回复

使用道具 举报

发表于 2026-6-9 09:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
等下最终回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-6-15 21:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
查规范,这个是有强制要求的
回复

使用道具 举报