正式员工
使用道具 举报
助理工程师
工程师
18年前的中压配电板后拉伸
预船人 发表于 2026-3-13 10:09 如配电板和控制柜这种,如果本身没有其它的可以用于安装螺丝孔的位置来做顶部加强,那通常考虑利用其吊装螺 ...
蜜蜂 发表于 2026-3-14 17:41 这个做得太猛了,大部分应该都是利用吊码孔做顶部加强,
预船人 发表于 2026-3-16 08:58 这个船有点特殊,这个中压配电板没有顶上的吊环的,非常重,是底部伸出来的吊耳,而且顶部不平,横向水平 ...
蜜蜂 发表于 2026-3-16 21:23 中压配电板是不是赛尔的,他们这个可以不用做加强,我干的项目中压配电板船东要求加强,找不到地方,让厂 ...
蓝蓝飘荡 发表于 2026-3-16 17:00 大神,电气设备的加强,是根据什么来定的,还是船东确定哪个设备需要加强就加哪里这样呢。
预船人 发表于 2026-3-17 08:26 18年前的事情了,西门子的,确实试航的时候发现震动挺厉害,配电板下面不是直接落在甲板上的,是落在和升 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|标签|免责声明|龙船社区
GMT+8, 2026-11-15 10:13
Powered by Imarine
Copyright © 2006, 龙船社区