请问图片中船舶厨房地面(下方是机舱,且机舱甲板表面无耐火材料)这种情况属于A-15分隔吗?

[复制链接]
发表于 2026-2-14 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江黑河
ScreenShot_2026-02-14_111250_140.png -->




回复

使用道具 举报

发表于 2026-2-14 11:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我怎么记得要a60
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-2-14 12:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
地砖下面可以先敷甲板敷料啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-2-14 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河

你好,是一艘30多米的内河客船
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-2-14 14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
本帖最后由 鲨鱼糖 于 2026-2-14 14:29 编辑
东海小带鱼 发表于 2026-2-14 12:07
地砖下面可以先敷甲板敷料啊

你好,这个需要如何确认厨房地砖下面有铺耐火敷料,船舶的图纸有相关信息吗?此外如果厨房地漏(图片右下角黑色方框)管路通过机舱,是否也不能满足防火分隔要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-2-14 22:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
有卧铺的客船或旅游船是a60
普通客船a15
我是这么理解的,厨房属于具有失火危险的服务场所
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2026-2-14 22:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
补救也可以在机舱天花做绝缘吧?不一定要掀开地板
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2026-2-22 16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最简单的方式是地面敷设A60的甲板敷料,如果甲板下的机舱区域已经施工完毕,有可能甲板下错综复杂,各专业施工完毕,防火绝缘无法施工,而且涉及到动火;如果这样只能砸掉地面重新敷设A60敷料了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2026-3-3 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先搞清楚船长是多少。有些内河船标题说是30多米,但指的是总长,实际的船长还在30m以下。
这个30m的槛有没有过,绝缘要求可不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-3 16:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
本帖最后由 鲨鱼糖 于 2026-3-3 16:25 编辑
Bahram 发表于 2026-03-03 09:29
先搞清楚船长是多少。有些内河船标题说是30多米,但指的是总长,实际的船长还在30m以下。
这个30m的槛有没有过,绝缘要求可不一样。


是船长不是总长,超过30米且不属于船长50米及以上的第一、二类客船,龙骨安放日期2013年3月份,适用内河船舶法定检验技术规则2011,应该为A-15分隔,目前就是这种情况无法肉眼判断厨房地砖下面是否符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报