机舱报警灯柱电源

[复制链接]
发表于 2025-12-17 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
ABS船级社,机舱报警灯柱有2路电源,一路来自主配电板,一路来自应急配电板,但是来自应急配电板这路,加了一个UPS,这个是ABS要求吗?我查了规范,没有找到。请教高手!
回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-17 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非专业人士,应该是为了满足规范要求,在设计之初考虑的是通用性,同时满足应急发电机的应急配电板或蓄电池的接口通用性?应急电源可以是应急发电机或者蓄电池组。只是瞎猜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-17 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
没有看到过ABS有这个要求啊!会不会是规格书或者船东要求的呢?坐等大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-18 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
帮顶,坐等大神回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-18 16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是法规要求,并不是ABS自己的要求。
可以参见Code of Alert and Indicators,4.8条款。 image.png -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-12-19 07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
zdbzhang 发表于 2025-12-18 16:53
这是法规要求,并不是ABS自己的要求。
可以参见Code of Alert and Indicators,4.8条款。

感谢回复,这个是对电源要求,但是我的问题是主电源来自MSB220V,应急电源来自ESB220V,但是来自应急配电板的220V,ESB到灯柱继电器箱之间加了一个UPS,按法规来说,主电源失电,可以用ESB电源,如果ESB也失电,那么就算UPS有电,全船失电的情况下,有啥意义呢?灯柱是220V电源,UPS输出是DC24V电源,灯柱也不会亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-19 08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zdbzhang 于 2025-12-19 08:18 编辑
bryant2008 发表于 2025-12-19 07:42
感谢回复,这个是对电源要求,但是我的问题是主电源来自MSB220V,应急电源来自ESB220V,但是来自应急配电 ...

MSB失电,到ESB供电,中间是有时间差的,BLASKOUT
所以可以从机舱充放电板接一路电源去给报警柱的,这样就无需UPS了即使你所说的MSB,ESB全船都失电了,那在这个情况下的火警,CO2报警,甚至于GA也应该能给出相应的声光报警,那又如何做到呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-20 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
报警灯柱系统的供电核心要求是双路主 / 应急交流 + 临时应急直流的冗余配置,遵循 SOLAS 与船级社规范,确保失电时声光报警持续有效;24V 蓄电池主要作临时应急与控制电源,保障极端失电下的核心报警功能。
回复 支持 反对