这个图怎么看,求大神指点,区域防火

回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-16 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
数字是不同的处所,比如控制站是数字1,机械处所是数字6,那么1和6之间就是A60,再比如4和3两处所之间就是A0
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-12-16 11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
(7)类 机器处所,如果不会或有很小概率失火,主管机关认为问题不大,可以不做防火绝缘
相当于免除条款
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-16 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该防火分隔要求来源于SOLAS,II-2,Reg.9,2.3,适用于非Tanker的货船。
该i条注释,是针对(7)机械处所布置于(6)A类机械处所上方,本应该是A60分隔。
但在这种布置下,如果挂旗国认为该(7)机械处所较小或没有失火风险,那安装在(7)机械处所里的防火绝缘可以不必安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-17 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果问的是红框内容,可以搜wxgzh,立觉验船,11月23日发的一个文章提到了极少或无失火危险的
这个表不会看也没关系,看防火区域划分图就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-19 08:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
机舱集控室一般做什么防火?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-23 08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jfeng_luo 发表于 2025-12-19 08:20
机舱集控室一般做什么防火?

具体看防火布置图,我理解应该是A60,但是我见过比较特殊的存在,A60只做到2.3米的样子,上面没有
回复 支持 反对