发表于 2025-11-12 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
           如题  推车式 燃油消防泵如何安装在舱室里  是否要固定,还是就放舱室甲板上使用时候软管连接, 在舱室里面排气管如何布置  否则废气全在舱室里   舱室只有自然通风 无机械通风.
回复

使用道具 举报

发表于 2025-11-12 09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回帖奖励 +2 金币

正常情况,设备布置图上会有布置,移动泵很少见,一般推车式只需固定,如果你按正常管路固定,推车没有意义了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-11-12 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
zhaiees 发表于 2025-11-12 09:38
正常情况,设备布置图上会有布置,移动泵很少见,一般推车式只需固定,如果你按正常管路固定,推车没有意义 ...

排气管咋走?  那泵整体放在地上  软管接进出口?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-12 11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘿,能怎么着?要不就是固定位置做基座做排气,要不就是移动式哪里需要推哪里,那就随便排排,毕竟是应急用,一般也不用,问题就是为什么要推车式,这你跟船东商量啊,他什么意思?你要是生设就跟详设商量?能怎么着,船舶行业没有技术大老粗行业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-16 07:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东

回帖奖励 +2 金币

……推车式即移动式,是供在甲板上移动使用的不是舱室设备故排气管只是机器本身出口。这类应急消防泵只是小船配备(因为泵吸入管从甲板至海水高度不能>五米否则泵就没法工作了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-16 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国

回帖奖励 +2 金币

已经机器处所(机舱)设置了1台泵,此泵失效,即发生下述情况。
即移动式消防泵是放在机器处所外的,如果是柴油机驱动,推到室外软管连接消防管路。如果是电力的,应急发电机驱动即可。
你所述情况应该属于第1种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-11-16 17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
留得残荷听雨声 发表于 2025-11-16 07:25
……推车式即移动式,是供在甲板上移动使用的不是舱室设备故排气管只是机器本身出口。这类应急消防泵只是小 ...

现在是一个小驳船  应急消防泵舱在甲板下面  人是从600*600那种小仓盖下去的,我也搞不懂他为什么要设置推车式的, 反正现在给固定上了 排气管接甲板上面了  船检来了再说吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-17 07:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
kelvin919 发表于 2025-11-16 17:39
现在是一个小驳船  应急消防泵舱在甲板下面  人是从600*600那种小仓盖下去的,我也搞不懂他为什么要设置推车式的, 反正现在给固定上了 排气管接甲板上面了  船检来了再说吧。

……如此设计用移动式就不对了,不但排气管要固定至出主甲板(高度不小于900mm),而且吸入管至海水箱及通海阀都要满足设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-11-17 07:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
旁边还要放置备用储油箱(不小于一个半小时油量)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-11-18 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
留得残荷听雨声 发表于 2025-11-17 07:33
旁边还要放置备用储油箱(不小于一个半小时油量)。

  感谢 大佬
回复 支持 反对