按照规范,DN160风管的流通面积是3.14*0.08*0.08=0.02009,>0.02,为何原理图中标注160的风管穿防火壁只有200mm?请大神解答
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-24 06:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
大于0.02就要900
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-1-8 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因为小于0.02 就正常200就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-2-17 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虽然“DN160风管的流通面积是3.14*0.08*0.08=0.02009,>0.02”,但是,这个数值并没有超过0.02多少,还是可以当作”等于0.02m2“。法规要求的是”如果净截面积等于或小于0.02m2的薄板导管穿过A级舱壁或甲板,开口应衬有厚度至少为3mm和长度至少为200mm的钢套管,其在舱壁两侧的长度以各100mm为宜,或者如穿过甲板,宜完全位于被贯穿甲板的底侧“,原理图标注的”160的风管穿防火壁200mm“,也算是合理的,满足规范、法规要求。