labilaoxin 发表于 2016-4-20 15:17 好怪异啊,难不成要把变压器省了
船厂打工仔 发表于 2016-4-20 15:58 测得哪里是220的电? 坐等结果
yelei8188107 发表于 2016-4-20 16:10 在汇流排量的
助理工程师
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
江海直达 发表于 2016-4-20 19:12 可能原因:电机调压器还没整定好,是的线电压只有二百二十,或你测的是相电压自然是二百二十,还有一种可能 ...
xiaoguowei 发表于 2016-4-21 07:19 我想楼主没有弄清楚那个位置的电压,汇流排还有两个呐
aqwe 发表于 2016-4-21 17:51 查出问题没有?
CHEUNG 发表于 2016-4-21 17:57 VR没有搞好也不至于是220V啊 应该在300V左右 哪儿能那么巧的是在220. 你还是自己去船上看看 应该问题不是 ...
yelei8188107 发表于 2016-4-21 22:06 恩恩,现在船上自己弄了,明天有时间再去看看
aqwe 发表于 2016-4-23 22:08 查出问题没有?
yelei8188107 发表于 2016-4-24 09:36 汇流排有一相是380V 其他两相是220V的,发电机在额定转速的情况下