查看: 3096|回复: 10
收起左侧

[船装] 氧/乙炔间和舱室间防火分隔?

[复制链接]
发表于 2014-10-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如题,请各位发表意见;SOLAS只提到危险液体间,至少A30分隔
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-12 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么船?周边是什么舱室?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
朗峰 发表于 2014-10-12 11:09
什么船?周边是什么舱室?

和内梯道和船员娱乐室相邻

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
A-30或A-60,这还得看船型及总吨多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
反正应该是连续的钢制围壁,敷设一层A60没啥难度吧。多省事啊,管它啥级呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-1 13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
A60绝缘延伸450
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-13 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人认为A60最合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-18 10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
eaea0a39b28bcf0502f85642df6f7471.png -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-18 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
氧气乙炔间的甲板敷料做不做的?讨论下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-20 10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
god890 发表于 2026-5-18 10:05
氧气乙炔间的甲板敷料做不做的?讨论下

见过有船防火分隔图氧气乙炔间被当作open deck 10,然后船级社也认可。都是装钢丝网铁门的,更多的是当作9.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-21 07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
接触的都是9哦
回复 支持 反对

使用道具 举报