膨胀水箱:LC 应该是LEVEL CONRELLER 液位控制器,控制膨胀水箱液位的,一般是自动补水浮球阀,下面是手动补水的。
LS 应该是LEVEL sensor ,及液位传感器,具体的应该是LAL-LEVLE ALARM LOW-液位低报警,图中设计要求是距箱柜底部419MM,集控室电脑可现实为 COMMON ALARM,通用报警。膨胀水箱安装高度,按照主机规格书要求,至少高于主机曲轴中心线12M。
报警箱: 图上显示的LAH应该是液位高报警,浮球安装高度为距舱底420MM。