查看: 4136|回复: 14
收起左侧

[轮机] 船用空调热负荷计算问题

[复制链接]
发表于 2010-9-27 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
求教,用传热公式q = h * A * (t1 - t2) 算生活区日晒传热时,应怎么选日晒面积A?因为每个面都有被日晒的可能,选可能被日晒到的最大面积吗?有空调设计经验的指点下,谢谢了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 17:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
加问一条,在选择了日晒传热面积进行计算后,还要计算非日晒面积传热,此时非日晒面积又该如何选取呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-27 17:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
加问一条,在选择了日晒传热面积进行计算后,还要计算非日晒面积传热,此时非日晒面积又该如何选取呢?总面积-上面日晒面积A?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有几个外界面,则最大的面选作日晒面,其余作日阴面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5个参考
1、规格书中相关要求
2、船东对规格书的意见
3、规范法规对设备要求,如证书要求等
4、对于规格书没有描述的就看看原理图吧,有些小设备的订货可以根据原理图来选的
5、最后就是看看设计院提供的机械设备计算书,上边对设备的容量也有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-28 14:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 4# chenay

只考虑一个面吗?如果可以同时晒到2个面呢?需要考虑吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
空调计算,所有面都要算的,包括传递和直接被晒.你这个公式只能估算下,不准!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# wuyexiaolong


    可能有几个面会晒到太阳,但不可能同时受到直射阳光,所以只选一个面为日晒面,其余的面在这个时间是日阴面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-29 11:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
空调计算,所有面都要算的,包括传递和直接被晒.你这个公式只能估算下,不准!!!
机舱里的毛毛虫 发表于 2010-9-28 15:47

如果这个传热公式都不准,那请问你用什么方法算出准确的热负荷?学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有精确一点的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ISO7547里面有一句话选取最大的外露面最为日照面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-18 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wuyexiaolong 发表于 2010-9-27 17:42
加问一条,在选择了日晒传热面积进行计算后,还要计算非日晒面积传热,此时非日晒面积又该如何选取呢?总面 ...

一般计算时,会定最大面积那块是日晒面积,当然你需要知道一个前提是一般同时日晒的面最多2块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
同求,坐看大神布道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-8-29 14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
首先先确定哪一面是最大日晒面,根据最大面计算辐射热(如果有窗户,窗户也需要考虑进去)。接下来是计算整个房间6个面相邻房间的关系。根据ISO 7247选取系数和温差,根据舱壁或者甲板的面积带入进行计算。再考虑房间的人员新风要求,换气次数要求。这三种计算数据选出最大值为房间的最大负荷,计算风量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-15 09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
14楼写的“ISO 7247”应该是笔误,这里对应的是 ISO 7547。现行版本为 ISO 7547:2022,官方范围和版本可在这里核对:
https://www.iso.org/standard/76611.html

按该标准的计算逻辑,普通围护结构传热与太阳辐射附加热量要分开。太阳得热项中,Av 是实际受太阳辐射的外露钢质表面面积,舷窗和矩形窗不放进 Av,而以玻璃净开口面积 Ag 单独计算。

对转角舱室,不是机械地把所有可能受晒的外壁同时按最不利日晒温差相加,也不只是挑几何面积最大的那一面;标准要求选择使太阳得热 Φs 最大的外露面。判断时要同时看面积、传热系数、表面明暗颜色,以及水平甲板和垂直舱壁采用的不同辐射附加温差。露天甲板可能面积较小,但因水平面参数不同,计算结果仍可能更大。

被上层甲板挑檐或其他遮阳结构遮住的部分,应按标准规定的45度太阳高度角判断实际受晒面积。没有列入太阳得热 Av 的围护面,仍需按其相邻空间或室外条件计算普通传热负荷,不能简单用“总面积减去日晒面积”后再套同一个日晒温差,否则容易漏算或重复计算。

最实用的做法是把每个外露面分别列出方向、面积、颜色、k值、遮阳面积和玻璃面积,分别算出候选 Φs,再取标准要求的最不利组合。
回复 支持 反对

使用道具 举报