[电气] 关于主冷却海水泵的压力低自动转换!!!

  [复制链接]
发表于 2010-5-30 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 超级电工 于 2010-5-30 00:59 编辑

我们船上的三台海水泵要求两台运行··还有一台打为备用,当一台泵的压力低于0.15时··泵会停止,备用的那台会启动!!我在做调试的时候,手动把压力调到低于0.15时··泵是自动转换了,但是三台泵自己在那里一直轮着装换,这台起来那台又停···  什么原因呢?? 我们的压力开关没问题,泵也没问题。。 阀门也是开的····我们的配电板都是日本的。好像是什么ABB公司的··· 是不是管路问题??  有什么解决的办法吗???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-30 04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转换之后,需要延时一会,否则压力还是会很低的。我猜可能是延时的逻辑没加入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
上诉是正常且正确的现象。主要是你操作的问题,你把压力调低,泵转换之后,压力没有恢复正常,肯定还要转换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
将哪个泵压力调到0.15,请问一下手动调节后压力是固定在0.15吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那是什么原因呢?期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
以上说的都很有道理,就是逻辑和延时。
以前遇到的备用泵自启动的逻辑是这样的:当出口的压力低时,备用泵会启动。但故障泵(有时不是此泵的问题)停止后必须经人工复位才能再启动。停泵时会有警报
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-30 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还在调试中···· 谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
第一检查时间继电器上指示的时间是否和图纸上一样
第二做调试时当备用泵启动时你应该把压力手动调到0.15以上,因为实际情况下当备用泵起来时,压力是要升上去的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉4楼说的有道理楼主问题解决吗?怎么回事?期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习调试中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ多大的船要两台泵同时运行。备用泵的压力一般比主泵要小,如果是主泵和备用泵转换肯定会有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个是每台泵后面有各自单独的压力传感器,还是只是在公共管路上一个公用的压力传感器;如果是前面一种情况,怀疑配电板那边备用泵的切换逻辑有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-10 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计两个原因:
一个和楼上的兄弟们说的一样,延迟是不是没调好
另外一个:一般故障以后要人工复位才能再起,看看这个功能是不是没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报