查看: 2052|回复: 10
收起左侧

[电气] 船上220V的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-31 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
船上的220V是110V和-100V的吗?经过变压器出来到220配电屏上的这两根线的电压的固定的?还是变化的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-31 19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你连交流电都没搞清楚,咋么做电气工程?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LS的消极了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
固定的
第一个问题问法不太对.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵 这回真疯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HEHE 1# jufei88
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
6# 海上游神
话如其图啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有点诧异!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 zhaowc0027 于 2010-4-1 15:27 编辑

先说什么是电压,A与B两点之间的电位差就是电压。可以用一节垂直的水管举例,B高于A,AB就存在位差,即有水压。这个压力是相对于A和B点的,如果找一个更高的C点,那么相对于A点,AC得压力就高于AB。如果没有外界的干扰,AB和AC的压力值是稳定不变的,且B点电压永远高于A。既然是相对的,为了方便,都会把那个低压点(A点),默认为0,这样会很方便的知道AB比AC低多少压力。这个例子等同于直流电压。
交流电不同于直流电,就是随着时间的变化,A一会儿大于B,B一会儿大于A,每秒变化50次。如同那个垂直的水管一秒钟绕A转动50次。

船上从变压器输出的220V是交流50赫兹,你用交流电压表测输出端子A和B是220V(有效值),也是一端默认为0,另一端相对为220V。LZ说100V和-100V,是电压的概念不清,只有当出现第三点设为参考点(0值)时,才可能会有这样的说法。

最后,要说明的是:用万用表交流电压档测的值是固定不变的;其实这两点的电压是连续正弦波,电压值在每个瞬时都是不一样的,但它严格按照正弦波的轨迹变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先找本电路知识学习一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-1 19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
9# zhaowc0027
谢谢你这么耐心的解答!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报