助理工程师
使用道具 举报
龙船副研究员
aqwe 发表于 2026-10-23 15:28 让船东换UPS
海边的谢尔比 发表于 2026-10-23 08:02 那你单独测一下UPS的对地绝缘呢?
工程师
张西 发表于 2026-10-23 23:53 只能这样了,要不加隔离电源
aqwe 发表于 2026-10-26 10:39 加隔离电源属于掩耳盗铃,问题还在,他们买的不好由他们负责.
labilaoxin 发表于 2026-10-27 08:38 船东只能默默地接受220绝缘哇哇报警的现实
预船人 发表于 2026-10-24 08:34 看来船东买的这个产品不行啊!要么是没有保管好,受潮了,需要用热风机好好吹一下,烘干一下看看。
张西 发表于 2026-10-31 19:20 意见拒收了
aqwe 发表于 2026-11-02 10:55 意见拒收了,什么意思?换UPS没有?
张西 发表于 2026-11-2 12:52 没有换,意见直接不处理,不接受
aqwe 发表于 2026-11-02 13:16 你是口头意见还是书面意见?
实习员工
liuzhoufeng1 发表于 2026-11-11 09:34 这个UPS的作用是什么?作为后备式UPS给电网供电还是单独再接设备?如果是后备式,AFE整流器结构复杂,估计你们找不到问题点,必须马上换了,风险非常高,电死人的时候就该哭了。单独接设备的话,DFE整流器结构简单,应该只是接地电阻低了,顺着接地线到控制板用电吹风吹一下,大概率能解决
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|标签|免责声明|龙船社区
GMT+8, 2026-11-14 03:23
Powered by Imarine
Copyright © 2006, 龙船社区