12
返回列表 发新帖
楼主: jacksun86
收起左侧

[消防·救生] 消防系统可以进入机舱烟囱围井吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-22 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
留得残荷听雨声 发表于 2021-6-22 17:41
...因机舱棚属于机舱失火高危区域,因此不涉及至该棚功能的管/线路及其它设施都不能布置在此区域,至上建消 ...

你的回复正是我们所担心的。。。。
但是貌似找不出禁止性条款。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-6-22 23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提技术问题最好搞点图,哪怕是手绘的也行啊,这就像去医院看病,先CT搞搞,要是机舱棚的话,别的我就不多说了,这个舱壁船检会同意你开孔?机舱棚和居住处所之间的舱壁可都是A60啊,还谈什么布置不布置的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-23 14:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
zhaiees 发表于 2021-6-22 23:10
提技术问题最好搞点图,哪怕是手绘的也行啊,这就像去医院看病,先CT搞搞,要是机舱棚的话,别的我就不多说 ...

个人认为,我们并没有破坏A60壁结构。绝缘敷设在A60消防箱背部,消防箱本身成为A60壁结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 19:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
jacksun86 发表于 2021-06-22 22:23
你的回复正是我们所担心的。。。。
但是貌似找不出禁止性条款。

      ...可以查查消防总管甲板隔离阀设置相关条款,设置甲板隔离阀预示着至上建消防管由两个动力源:1/机舱消防泵;2/机舱处所外的应急消防泵。由此可以认定由应急消防泵供水的消防管路怎么可能又经过机舱区域呢。
     船舶设计不可能每一种工况都能从规范中找到点对点条款,更多的是要从规范每章节总体要义、定义去推理、去延伸、去扩展...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消防箱能当舱壁用?越聊越不专业了,A级防火舱壁,必须是钢或同等材料,必须是完整的钢板,并且必须有扶强材做支撑,这才叫A级舱壁,你也太不把规范当回事了吧,这消防箱是钢制?假如真的是特例,怎么把这个钢箱子焊接到舱壁上,还得保证舱壁完整并且水密气密,你不要把船体,铁舾,内装这三个专业想简单了,而去注重你那个管路上所谓的隔离阀,殊不知船体才是一条船的根本这个话题应该可以结束了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-25 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好能把原理图搬出来,让大家看看,这样很难描述清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-25 19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有图,不好分析,反正得注意:机器处所的消防总管得与其他处所通过隔离阀隔断,改了之后不能改变这一点。不过还是建议跟现场验船师好好沟通下再改比较稳妥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-25 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sugar7 发表于 2021-6-25 19:43
没有图,不好分析,反正得注意:机器处所的消防总管得与其他处所通过隔离阀隔断,改了之后不能改变这一点。 ...

有道理,我明天拍个照片上传过来。确实口述表达比较费劲,且表达不清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-17 02:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表