额定电流90A的发电机电路。
选择框架电流100A的断路器。
长延时设置117A(90X1.3)
短延时225A(90X2.5)
瞬时990A,
欠压75%


[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-28 19:35 编辑 ]
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-27 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-27 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 tangbao05225 于 2009-6-27 14:55 发表
为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?

首先推荐你看看CCS的电力选择型保护指南,施耐德的样本,《船舶电站》之类的相关基础知识书籍。
然后,你大概就能知道主发的开关大概需要长延时,短延时,瞬时,欠压,逆功率保护。
我看的这个小船没有逆功率保护。
我就是觉得找个长延时保护算的大了吧。
开关额定值才100A,怎么能吧长延时整定到117A去?
那样的话在110A的时候不动作不是把开关烧了么。

[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-27 15:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-28 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
短延时和长延时设反了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-28 19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 iceman 于 2009-6-28 17:15 发表
短延时和长延时设反了吧

晕,我是写反了 现在改回来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-30 14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
总结一下,是选错了,断路器改成了120A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 小杆 于 2009-6-30 14:20 发表
总结一下,是选错了,断路器改成了120A

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
建议用160A的开关调到0.8
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-30 18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wlmkl 于 2009-6-30 15:08 发表

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?

啊啊啊?没120A的么?我不知道啊,我看到最后的图纸是这样的啊。明天上班去看看样本,
施耐德的开关啊。。~。~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-1 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
今天看了,原来昨天看错了,应该是 选的 160A的开关,后面又标了个 120A,我想这个120A是不是指这个断路器的整定值。
现在不明白的是,这个整定值一定要比长延时脱扣值大么?没必要吧
还有这个整定值有什么用啊。
既然规定了长延时短延时的跳闸,那么即使电流到了整定值,断路器也没动作啊 。。这个整定值的作用 是啥呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CST啊,陆地发电机有强励功能的
-楼上,先把电扇调到最大档启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 CST1234 于 2009-7-1 21:11 发表
兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也 ...

现在各个设计院的小朋友们看看额定电流就设定开关了,连电动机起动电流都避不开,谁还管你的风机死活。
最近看见N个变压器原边开关保护方案,有空探讨一下。
ps:947英法文混排版看得我晕死,你还有中文版阿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这里的都是高手。


关于电风扇的问题,换个电容看看吧!(单相电机独有一个启动电容的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,你那风扇明显是灰尘太多,缺润滑油嘛

另外探讨一下变压器一次侧空开保护整定吧?
我经历过的都是用空开电磁保护+热继电器长过载保护。

[ 本帖最后由 孤单的瓶子 于 2009-7-2 13:10 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-2 23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 CST1234 于 2009-7-1 15:11 发表
选择施耐德NS400A以上的开关+STR53UE脱扣器做发电机开关吧,
不然短延时的事CCS会让你吐血的。

为什么要选择400A以上的???考虑什么因素?短延时的电流值?这个值需要很大?为啥啊?
啊是不是要考虑选择性保护?
需要发电机短延时的时间大于下面的?
400A以上的可调?~。。
我的思路对不。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-2 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 CST1234 于 2009-7-1 21:11 发表
兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也 ...

MCCB不是也有长延时保护么?,不然,还需要考虑MCCB的脱扣气的额定值干啥啊。
我公司的一个MCB10/C65,总跳,换了16/C65就好了,那么先前那个10/C65的跳是因为啥呢?是电流到了10跳的么?还是到了10乘以一个系数跳的。 。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-2 23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wlmkl 于 2009-7-2 08:45 发表

现在各个设计院的小朋友们看看额定电流就设定开关了,连电动机起动电流都避不开,谁还管你的风机死活。
最近看见N个变压器原边开关保护方案,有空探讨一下。
ps:947英法文混排版看得我晕死,你还有中文版阿?

我一直疑惑变压器那个线路是啥意思啊,我看了不少图前面都加了个过电流继电器,为啥啊,过电流继电器和热继电器都啥意思啊。还有过载继电器么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-2 23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有CST说的保护发电机的热继电器,是不是指一般电控箱里的热继电器?
还有什么地方有热继电器?
如果电机没电控箱咋整啊。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 小杆 于 2009-6-27 10:40 发表
额定电流90A的发电机电路。
选择框架电流100A的断路器。
长延时设置117A(90X1.3)
短延时225A(90X2.5)
瞬时990A,
欠压75%



以下选择基于施耐德 NS系列及NSX系列对此发电机保护开关进行选型. 假设此发电机是低压的.中压开关不在行.
NS100 STR22GE 断路器
长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣
短延时设置Isd = 2xIr =180A  约0.06秒 脱扣
瞬动Ii = 11In=1100A 必须大于 (1.2*发电机端短路电流峰值/1.414)
NSX100 Micro2.2 G
长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣
短延时设置Isd = 2.5xIr =225A  约0.2秒 脱扣瞬动Ii = 1500A 必须大于 (1.2*发电机端短路电流峰值/1.414)

欠压是常规不说了.

以上
如果瞬动超过()数值 请放大开关,NS100~NS250 同样都有保护发电机的脱扣器.并不止NS400的UE是

[ 本帖最后由 dees 于 2009-7-3 00:19 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
占个座,专心听讲!

我这不算灌水吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报