查看: 2785|回复: 7
收起左侧

[电气] 关于断路器和脱扣器的关系?

[复制链接]
发表于 2009-6-25 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
是不是断路器相当于一个壳子带一个联络排,里面装有完成各种功能的脱扣器?
比如说一个发电机的断路器里面同时包括下面的脱扣器:
长延时脱扣器
短延时脱扣器
瞬时脱扣器
欠压脱扣器
逆功率脱扣器
..
是这样的么?
还是一个脱扣器能完成以上各种功能啊 。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-25 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶,期待高手回答,您可以邀请柊镜来回答啊,发帖邀请啊O(∩_∩)O~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的回答,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-25 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 iamsense 于 2009-6-25 18:42 发表
这个问题很细腻啊。
这个延时脱扣三个是一个类型。主要是电流大小的区别,比如过载和短路。
后两种是不同类型,当然脱扣器也是不同。

其实现在的电子脱扣是可以完成上面前三种的功能。欠压脱扣,我们一般用的是 ...

那么是不是说对于一个断路器,如果我们要选型的话,我们只要考虑这个型号的断路器是不是能实现后面两种功能就可以了。而前面的关于电流的保护是断路器自带的,而我们要做的只是在拿到断路器之后去设定这些保护动作的电流和时间值.是吧。
奥我记得还要考虑极限分段能力,也就是说,上面说的第三个动作时选好了就固定的不能调的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
iamsense大侠,真厉害,学习了,向您致敬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
所谓脱扣,是使开关内机械操作部分的四连杆机构失去平衡,造成开关跳闸,也就是出于trip位置。合闸和分闸并不会破坏四连杆机构的平衡。因此开关跳闸后,需要再扣,也就是恢复四连杆平衡,才能进行和分闸操作。各位可以去船上试试看,mccb跳闸后,想要合闸,首先需要拉动手柄到分闸位置(也就是为了再扣),然后才能合闸。

对于发电机ACB来说,长延时脱扣器,短延时脱扣器,瞬时脱扣器三个功能是整合在一个电子脱扣器上的,过流特性曲线会显示出相应的延时或者瞬时。

欠压脱扣器,他是独立的一个脱扣器。不光ACB有,MCCB,MCB都可以安装,从原理上来讲,他是一个电磁线圈管,里面有一个动衔铁,如果发电机电压小于他的线圈释放电压值,衔铁作为执行机构,就会去破坏开关四连杆机构平衡,造成跳闸。如果电压大于线圈工作电压的85%,那么衔铁就会吸住(形象点说,就是衔铁缩回电磁线圈管里面,不去破坏四连杆平衡),这时候开关就可以正常合闸。

逆功率脱扣器,我所见过的寺崎AR系列ACB上,该功能设定值已经能在电子脱扣器上整定了,实际上第一代的逆功率检测,好像是利用了一个逆功率电流检测互感器。具体我没分析过。


至于2楼说的跳马达,呵呵,那是带了电机操作机构的才是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
断路器由各种脱扣器组成,关系就这样,需要对电路中的相关物理参数进行检测报警,超过警戒值,脱扣器起作用!保护电路设备等重要器件!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-26 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢7楼,
看完之后除了逆功保护我大概都明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报