查看: 8012|回复: 11
收起左侧

[动力定位] DP船的电力系统设计

[复制链接]
发表于 2016-12-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
aaaaa.jpg -->

如图, DP3的电力单线图,为OPEN BUSTIE BREAKER设计,失去一个机舱或者配电板间,船还是具有定位能力的。

请大神帮忙看下,给主机服务的设备(冷却系统的泵)如何供电才算合理。

1. 假设每台发电机都设置2台冷却淡水泵,使用时候为一用一备,那1号发电机的这2台淡水泵供电是全部都440V PS配电板供电呢?还是1台淡水泵由PS供电,另外1台淡水泵由SB供电呢?

2. 假设每台发电机都设置3台冷却淡水泵,使用时候为两用一备,那1号发电机的这3台淡水泵供电是全部都440V PS配电板供电呢?还是2台淡水泵由PS供电,另外1台淡水泵由SB供电呢?

个人想法以上两种,都是应该由440V PS配电板进行供电。但是有个问题就是如果440V PS配电板发生直接短路的情况,那不是所有的冷却水泵都不能用了,不是导致左侧 #1和#3发电机都不能用了吗?

求解惑!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-12-1 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
太高端了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-1 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1台淡水泵由PS供电,另外1台淡水泵由SB供电,供电的可靠性更高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-1 17:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
乘风欲飞 发表于 2016-12-1 17:06
1台淡水泵由PS供电,另外1台淡水泵由SB供电,供电的可靠性更高!

那三台泵的情况呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
DP3的船应该要做FMEA吧,其设计公司会针对各个系统的冗余进行分配与调整的。
个人建议不要将三台泵电源放置于一路主排,可以将NO.1 发电机的2主泵由PS板供电,1备泵由SB板供电。NO.2 发电机的2主泵由SB板供电,1备泵由PS板供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要看单个水泵的冷却能力:如果1台水泵就能满足单台发电机的冷却,那第1台水泵的供电必须在发电机相同的冗余组,第2台水泵的供电随意;如果是3台水泵里必须开2台才能满足单台发电机的冷却,那这2台水泵的供电必须在发电机相同的冗余组,第3台随意。其次DP3的船必须考虑舱室分割,如果水泵的电缆和冷却水管要穿舱,必须做A60分割,冷却水管还要装隔离阀,这样成本太高,所以DP3的船基本上都是左右严格分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
失去了PS的供电,就使用SB的供电
也就是说PS的泵全部坏了,就使用SB的发电机供电
DP应该在单侧供电的情况下保持航向和位置。
所以泵由哪里供电并不重要。
重要的是一侧坏了,另一侧仍然可以供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-7 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
张三卖瓜 发表于 2016-12-2 09:09
这个要看单个水泵的冷却能力:如果1台水泵就能满足单台发电机的冷却,那第1台水泵的供电必须在发电机相同的 ...

有没有考虑过这种情况, DP3的模式分为2个冗余组,即#1、#3、#5 和 #2、#4、#6 发电机

如果把1,3,5发电机的所有的冷却水泵,包括备用的,都放在同一个冗余组里,是否可以满足要求?因为可能出现情况就是给水泵供电的辅助配电板失效情况下,可能会引发三台发电机都不能用了,也就是一个冗余组就没了。

这样设计是否也是可以的?

个人认为也是可以满足规范要求,因为剩下的冗余组还是可以保持定位能力,但是由一个辅助配电板引起一个冗余组失效的情况,是不是影响有点太大了,感觉和一个机舱失效引起的影响一个等级了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-7 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
windsgy 发表于 2016-12-7 08:25
有没有考虑过这种情况, DP3的模式分为2个冗余组,即#1、#3、#5 和 #2、#4、#6 发电机

如 ...

这样是正常的设计。DP首先考虑的是安全,只要是在1个冗余组以内,一个小故障导致整个冗余组的推进器退出DP都是可以接受的,重要的是不能影响到另一个冗余组。DP 3的一个重要设计理念就是舱室分割,这设计到电缆走向,轮机管路和风管等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
a81562730 发表于 2016-12-2 08:43
DP3的船应该要做FMEA吧,其设计公司会针对各个系统的冗余进行分配与调整的。
个人建议不要将三台泵电源放 ...

正解!同理适用于3号4号发电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
提示楼主一下,DP3没有2主1备,只有2主2备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-17 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
DP3 模式下,一般是不允许交叉供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报