船上空间狭小、设备集中,扑救条件、人员脱险困难,一旦发生火灾,后果甚为严重。在内河航行的船舶,船舶舱室发生火灾,良好的船舶防火分隔,能阻止火焰在舱室间和多层甲板间传播。
可是近期,我们执法人员在对首次到港内河船XX轮开展安全检查时,发现该存在防火分隔不达标等重大缺陷!!!小编今天就以此作为典型案例,给大家分析一下船上防火分隔的常见问题与注意事项。
一、该船存在的防火分隔方面的缺陷
1、驾驶室与生活处所之间系一扇木门
驾驶室与生活处所之间系一扇木门,无法满足A级防火分隔要求。(河99/7篇/2章/2.1.2,2.2.2,2.3.3)(河04/7篇/2章/2.1.2,2.2.2,2.3.3)
A级防火分隔即以钢或其它等效材料制造,且应在至1h的标准耐火试验结束时能防止烟及火焰通过。案例中为木门,明显无法满足要求。
-->
▲驾驶室与生活处所之间系一扇木门
2、机舱应急逃生通道被主机排烟管占用
机舱应急逃生通道被主机排烟管占用,无法作应急逃生用。(河99/7篇/2章2.1.4)(河04/7篇2章2.1.4)
应急逃生通道应时刻保持畅通且有足够的照明,做到即刻可用。下图中可以看出该船排烟管从逃生通道中穿过,导致无法作应急使用。
-->
-->
▲机舱应急逃生通道被主机排烟管占用
3、机舱前舱壁私自切割大面积开口
机舱前舱壁左右两舷处有1.0X0.7米开口。(河99/3篇/1章1.4.5)(河04/3篇/1章1.4.5.4)
该船船东为方便检查船舶边舱漏水情况,未经船检许可,私自于机舱前舱壁左右各割两个大面积开口,严重降低船舶安全系数,减少了船舶储备浮力,事故中极大增加了船舶沉船的风险。
-->
▲机舱前舱壁左右两舷处1.0X0.7米开口
机舱与外界直接相通,无有效隔离
驾驶室升降装置导致机舱无法保证风雨密完整性,同时防火分隔无法满足要求。
下图中可见该船机舱与外界直接相通,无有效隔离,下雨天机舱直接进水,无法保持完整的风雨密。且机舱与驾驶室有40CM开口相通,无法达到A级防火分隔,船舶安全系数较低。
-->
5、机舱燃油柜液位计为塑料软管
塑料软管作为液位计在日常使用中容易老化开裂且在火中极易点燃,对船舶防火安全造成极大威胁,应改为由船检认可带自闭装置的玻璃液位计。
-->
二、处理结果
对本次安检中发现的重大缺陷,要求船方进坞整改,整改完毕后要求船方向船检部门申请附加检验,附加检验合格后方可营运。
三、内河船舶防火分隔方面的几点提醒
1、驾驶台升降装置围壁应保证机舱顶部的风雨密。
2、机舱内应保证有两条通往开敞甲板的逃生通道。
3、机舱与生活区不能直接相通,从生活区进入机舱的门应为钢质门;生活区进入机舱的通道围壁应为钢质,并达到相应的防火等级。
4、厨房间的四周围壁应为钢质,进入厨房的门应为钢质防火门。
来源:宁波海事
|
|