发表于 2009-7-15 17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

407c

一般是407c............
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-1 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还可以根据制冷剂来选择空调吗?请高人指教!
aluminium-alloy 发表于 2009-7-14 09:57


没有根据制冷剂选择空调的吧。
一般根据负荷(比如制冷量),使用要求(比如冷凝温度、蒸发温度等)来选空调设备。
拿水冷冷水机组来举例,算好参数后,从各厂家选择产品,不同厂家有不同冷媒的设备,如R22冷媒机组、R134a冷媒冷媒。

R22、R134a用在水冷冷水机组water-cooled chillers比较常见。
R407C用在风冷冷水机组air-cooled chillers比较常见。
R410A用在柜式空调、多联机组比较常见。
R404冷媒用在压缩冷凝机组condensing units上比较常见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-1 23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
R407C环保且不易出现故障。
haishipizi 发表于 2009-7-14 10:01


环保是相对的,相对R22好一些,但相对R134a要差一点吧。目前为止没有最理想的制冷剂,只有相对理想的。
不能说“不易出现故障吧”,大部分空调故障都和冷媒没有什么直接关系。目前大家公认R22作为空调的制冷剂的时候能发挥出最好的使用性能,但可惜他不环保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
R22现在都不让用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近听专家说,原来美国人并不赞成淘汰HCFC,也是他们不加入京都议定书的原因,但现在他们已找到某些替代品,所以美国人开始赞成淘汰HCFC甚至HFC。而那些替代品都是有专利的,R404a的专利快到期了,赚不到钱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
R404A。  我实习的船上就用的这个,比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-28 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在国内主要还是R22  但基本是要被淘汰了 欧洲国家都用R404
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-29 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-2 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
谁有协议的原文呀,我怎么记得是R12到2010年禁用,R22可以用到2030到2060年?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-7 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
环保的都可以使用
冷藏一般是r404a
空调业可以用r404A,r134a,r407c等制冷剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-8 07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
关于这个问题我曾经问过ABS,他说规范里面有这方面的表格,我没找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有绝对环保的,要不环保了经济性又差,环保方面主要考虑两个因素:GWP和ODP
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
R404A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 16# assdi


    同意楼上意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
R404A吧,好像欧洲部分国家对R22已经有要求禁止使用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-11 19:04 | 显示全部楼层 来自: 挪威
回复 12# chenay

对有环保要求和库温低于-18℃的目前好像只有R410A,有应用案例吗或哪些厂家做过?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-12 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 36# elijuping


    有采用R407C的,York用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-12 22:28 | 显示全部楼层 来自: 挪威
回复 37# chenay
但库温-20℃ R407C还是不行啊,有R410A的应用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-13 14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
现在用R404