查看: 1858|回复: 7
收起左侧

[电气] 备用泵切换报警的问题

[复制链接]
发表于 2015-2-27 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
年前在报检备用泵的切换项目时 出现了一个问题, 备用泵切换系统是由监测系统做的, 就是在做压力低切换时由于在系统管道上只有一个压力开关 ,当压力低时备用泵立马启动,只是电脑上报警都是先来备用泵的启动报警再来压力低报警,两个报警时间也就是1s差左右,BV就说要先来压力低报警不可以先来启动报警,不知道BV规范里面是如何规定的
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-2-28 08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
BV规范没有明确的要求哪个先哪个后,更何况1S间隔的报警;
验船师的要求属个人理解,我也觉得这样理解合理:
备用泵的启动前提是压力低。所以应该先来压力低报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-28 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
验船师的提出的要求合理,毕竟压力低才切换泵,所以先做压力低报警,再延时(程序设定)启动备用泵。
理论上这个属于程序的问题,修改程序即可,不是非常麻烦的事情,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-28 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
人家说的有道理,你备用泵已经启动了,1秒后再来压力低报警容易造成误解,修改程序加延时可以搞定滴
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
,验船师是合理的,船厂做也不难
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 14:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
冷却,滑油,液压, 燃油, 等,系统压力低报警,属于警报系统,而启动备用泵属于安全保护系统(保证系统正常),先报警, 再启动安全功能!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要求个人认为合理,压力低报警才能切换。程序问题,在程序里应该可以改,报警来了以后延时启泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报