查看: 6188|回复: 18
收起左侧

[电气] 应急配电板到应急发电机、应发室变压器的电缆如何敷设

[复制链接]
发表于 2015-1-24 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
10金币
  DNV是否有规定 应急配电板到应急发电机、应发室变压器的电缆不能穿过下面舱室(如二氧化碳室),只能在应发室敷设?  因为目前发现应配都是下面进线,电缆最方便的就是从二氧化碳室绕下。如图。是否必须如此做?

  其他船级社也有这样的规定吗?
  求教各位了?(还是要好好学习英语啊,发现翻规范真的是各种累啊,哪位哥哥姐姐有各个船级社的中文版规范随便发份我啊  万分感谢啊!453798019@qq.com

Catch.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-1-24 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个好像每个船级社解释不同吧,要么你试试把电缆改成配电板上进线呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-24 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
上进线或背进线,不然DNV弄死你。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是有这么个规范。应配进线从上面下来从侧面进去。应发到应配都从应发室顶部朝两边下来。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
催吹毛求疵的dnv,co2储存房间是最安全的地方。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水中天 发表于 2015-1-25 14:57
是有这么个规范。应配进线从上面下来从侧面进去。应发到应配都从应发室顶部朝两边下来。

哪个朝代的法规阿
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
allmytear 发表于 2015-1-24 11:56
上进线或背进线,不然DNV弄死你。

你驱逐dnv,让它失去在贵厂的业务。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
diangong2012 发表于 2015-1-24 09:26
这个好像每个船级社解释不同吧,要么你试试把电缆改成配电板上进线呢?

上进下进线都可以。前提是不要进入高失火区,除非应急设备在哪个区域。上下进都要考虑水密和a60延伸。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面走线也很简单,活着你做个格栅做在下面
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-25 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
diangong2012 发表于 2015-1-24 09:26
这个好像每个船级社解释不同吧,要么你试试把电缆改成配电板上进线呢?

恩   后续船已经准备这样做了  
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-25 19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
angelfish 发表于 2015-1-25 19:35
上面走线也很简单,活着你做个格栅做在下面

想是想的  加个平台就搞复杂了哇
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
DNV确实有这规定
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们厂ccs 原先也提过这个问题 提高安全级别 建议我们做出更改 应急发电机应该保持完整性 不能因为别处事故 导致应发无法使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应急发电机 应急配电板 应急变压器 应该实在一个舱的 应急发电机电缆上进线也是很方便的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在甲板上穿钢管走线 也是问题不大的  不过最好先要和船东沟通好
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好不要这样走,应该不允许
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
规范里没有,只是要求应急电源的电缆不能穿过高失火区域,比如机舱,如果应急配电板的电脑全部采用耐火电缆,穿哪里都我所谓!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-5 10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意17楼的观点,不是说一定要走子应急发电机室内,但是如果穿过应急发电机室,则必须使用耐火电缆。通常的做法是,将应急配电板的底座抬高,然后应发室做格栅平台即可解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-5 10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意17楼的观点,不是说一定要走子应急发电机室内,但是如果穿过应急发电机室,则必须使用耐火电缆。通常的做法是,将应急配电板的底座抬高,然后应发室做格栅平台即可解决。