电缆在穿过水密缆孔时,电缆的总截面积最大占缆孔截面积的多少?规范中有规定么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-11-3 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有规范的 电缆占贯穿件的30%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不大于40%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最多50%,封顶60%,实在不行70%,碰到不懂的船东可以80%,你要100%那是不可能的,除非电缆全是方的.不过我师傅告诉我是不超过1/3.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范要求不超过40%,实际设计时,考虑施工余量,一般不会超过32%.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不超过40%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-4 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用于重要设备或应急设备的电缆,应尽量远离厨房、洗衣间、机器处所及其舱棚,以及其它有高度失火危险处所,但对必须向这些场所中设备供电的电缆除外,这些电缆还应尽量远离舱壁走线,以排除相邻处所失火可能造成舱壁高温而使其受损。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-4 11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了,继续讨论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-4 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 5楼 python 的帖子

能告知一下是什么规范么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-4 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 2楼 sdwa12345 的帖子

是什么规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-4 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 4楼 金陵老船工 的帖子

有同感,以前确实也是这么作的,可是没有个准确的依据和很有说服力的说法,困惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-5 10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
BV, Part C, Ch2, Sec 12
7.19.5 The sum of the cables total cross-sectional area,
based on the cables external diameter is not to exceed 40%
of the protective casing internal cross-sectional area. This
does not apply to a single cable in a protective casing.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-6 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
Nk rules
Part H 2.9.17
3 The drawing-in factor (ratio of the sum of the cross-sectional areas of the cables to the internal cross-sectional area of the pipe) is not to exceed 0.4.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-6 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不是绝对的,看不同规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-9 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不超过40%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-10 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 1楼 阿瑟多幅 的帖子

多根不大于40%
单跟 不大于50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
百分之四十
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS上面有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-26 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范要求是40%以下  但是还是要看你贯穿件内填充堵料在取得各船级社证书时候的参数值  就是即使同一堵料对应不同厂家 不同贯穿件内的电缆占有率是不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-28 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 阿瑟多幅 于 2008-11-4 22:53 发表
有同感,以前确实也是这么作的,可是没有个准确的依据和很有说服力的说法,困惑!

ccs规范第四篇第二章2.12.15.1(4)穿管系数应不大于0.4
回复 支持 反对

使用道具 举报