查看: 2993|回复: 3
收起左侧

[电气] 发电机控制箱为何要一路24V电源

[复制链接]
发表于 2014-6-13 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
众所周知,发电机控制箱一般是由一路220V电与一路24V电,由于控制箱内部自带变压器,为何需另接一路24V电源,以前我的理解是24V电源是在全船失电,而主空气瓶有充足气源的情况下可以强行起动主发电机,但目前发电机厂家将预供油泵运行信号与发电机的起动联锁,这样一来,全船失电情况下预供油泵(220V)无法运行,仅靠24V蓄电池供电主发电机也就无法起动,如此24V电源不就失去原有意义了吗?也就是说24V电已经无用武之地,有没有都无关紧要了。求达人指点迷津
备注:发电机为安庆大发
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-6-13 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先预供油泵运行信号与主机连锁是没有问题的,启动主机前预供油泵必须启动润滑,从你文字叙述中可以肯定主发电机组的调速器是电子调速器,你所说的另外一路24v电源,是主发电机在运行时,所供的220V和24v两路电源都有故障,备用的24v电源这时应能自动供电,从而保证电子调速器不会失电,发电机有30分钟的短时运行时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-13 16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
supervision 发表于 2014-6-13 16:19
首先预供油泵运行信号与主机连锁是没有问题的,启动主机前预供油泵必须启动润滑,从你文字叙述中可以肯定主 ...

原来如此,多谢指点,困惑多时的疑问迎刃而解

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个和启动没有关系,规范的意思是说,如果是“电控”(电喷)机,要两路,是针对"控制”来说。规范的原话就是这样的,你想想,这个是有道理的。
如果不是电喷机,我理解一般的船一路也行,我都是这么接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:42

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表