[电气] 机舱的水雾喷淋动作时是否需要切风机?

[复制链接]
发表于 2014-4-20 22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xybyby 发表于 2014-4-18 11:17
最近刚好也在研究这方面,切不切还是比较赞成看现场实验状况,另外,大家有没接触到,如果水雾压力不同,是 ...

陆用的对水雾的颗粒要求较高,国产进口都基本是高压为主(NFPA和最新国家规范都认为500PIS以上为高压),国家规范对特定场所要求高压,但是对B类火灾没有要求压力。

搜索CCS证书目录,70%的厂家是低压,低压成本低,功率小。雾滴颗粒粗细估计不影响灭火效果(要求20分钟灭火)。
water mist是有明确定义DV0.9=200μm。局部水基没有要求,只看疗效。
风对水雾的影响还是很大的。上海的变压器消防规范,对室内变压器优先推荐细水雾的。室外还是推荐水喷雾(颗粒大于200μm)。国内也缺乏相关试验数据。不过最近对电缆隧道,地铁的相关试验都有数据。船舶这块市场太小,一直没有很完善的试验。大多以灭火效果为目的的试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-23 16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
gnailiad 发表于 2014-4-20 22:38
陆用的对水雾的颗粒要求较高,国产进口都基本是高压为主(NFPA和最新国家规范都认为500PIS以上为高压),国 ...

规范上对水雾的压力分级不是很明确,国内一些代理的进口品牌高压上到70-100bar,主要区别在水雾颗粒,雾化效果;不过船舶来说,现在还没有完善的检测检验依据,船检基本还是看现场,效果差不多就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
建议楼主查看MSC1387,楼上有位兄弟说的MSC913已经是旧版的规范,规范没有要求水雾切断风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-26 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
yucgrady 发表于 2014-4-26 20:20
建议楼主查看MSC1387,楼上有位兄弟说的MSC913已经是旧版的规范,规范没有要求水雾切断风机。

求分享,不吝赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
影响水雾喷淋效果肯定不行,现场验船师还提过这样的问题吗?一般水雾针对的是设备,机舱内有风油遥切的话可以手动关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
主要是看通风对水雾灭火有没有影响,若有需采取措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2014-4-26 22:08
求分享,不吝赐教

小新,规范MSC.1/Circ.1387 是不需要切断风机的,你看附件中的规范。
之前在韩国我碰到个情况,LNG 船,就是机舱水雾保护锅炉的的那个区,由于误报警释放使得锅炉那边的风机停了,导致锅炉也停止了,船舶差点失去动力出事。

MSC.1-Circ.1387.pdf

106.96 KB, 下载次数: 41

回复 支持 反对

使用道具 举报