船东说要在机舱供风和抽风处增加防火风闸,以免外界有毒气体倒灌入机舱,但是风闸要是切断这两条风路的话发电机不就开不起来了吗
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-6-15 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
船东的要求正确,如果没有,增加便是。
这个不仅是防止有毒气体倒灌,还可以防止机舱着火或者释放机舱Co2时,蔓延到外部。
如果切断两条风路,发电机还是可以开起来的啊,不是还有机舱的应急逃生通道/机舱入口/FNNEY吗,那个也与外界想通啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般菌型通风筒是可以关闭的,可以不加的,国际的船舶,中央空调管穿过厨房是要加防火闸的,我觉得没有必要!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们现在的造的船上加防火风闸的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
要有关闭装置,没要求防火风闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看是否穿过有防火等级的舱壁及穿过的风管面积是否大于0.075
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在有些混乱,我想按照规范是可以不加的,但近几年船市不好,船东都要加,也就都默认要加了,就连狗屁船检都要加,我们以前造的船是没有加的,可以查一下SOLAS关于防火风闸需安装的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 12:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
quarter 发表于 2013-6-15 11:13 看是否穿过有防火等级的舱壁及穿过的风管面积是否大于0.075

我无语了 都说了机舱通风了 你来个0.075
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防火风闸是着火时用的,关闭的话通风筒有。防火风闸贵得很。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
支持5楼的看法。没有必要一定加。。
规范只是要求风油切,是切风机和油泵。释放CO2时,把机舱的百叶窗关上即可。(个人认为,如果装设防火风闸,切风闸就是了,风机是否就可以不必切了 ?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分油机间的抽风管路要装防火风闸;集控室风管入口装防火风闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关闭装置,Shut-off damper,没有要求一定是Fire damper
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先查查看船级社退审图是怎样的,再做决定。即使SOLAS不要求的话,如果图纸上有那也是要加的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-15 20:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机舱通风防火风闸是必须要加的。.可遥控关闭,快关伐放置在C02控制窒
回复 支持 反对