各位大神,愚兄船厂电气装置设计,最近看油轮系统图,发现油舱液位计的本质安全回路中间有加接线盒,而接线盒并非防爆接线盒,是普通的接线盒,想作业者询问,解释是:本质安全回路是靠控制回路能量,已经将能量控制在不至于产生电火花的程度,所以不需要防爆接线盒。我本人查阅了本安回路,本安回路的构成是:安全栅、连接电缆和现场本安设备,其中没有提及可以加接线盒,当然也没有说不可以,查阅规范及相关敷设本安系统的要求,也未见详细说明,但是查阅本安设备设计结构时候,发现现场型本安设备对本体的材料、内部元器件的封装都有很多的要求。所以,我认为即使回路中的能量被正常运行的系统控制,但是普通的接线盒安装于危险区划,表面会积聚静电荷,如果静电荷的积聚和释放无法达到本安现场设备的要求,也会造成危险,所以我认为要用防爆的接线盒。有没有其他兄弟有类似的问题,或者能给我一个合理的解释,或者一起讨论下也可以。
|
|