changtu12345 发表于 2013-3-27 21:58 1.该船脱险通道A60的棉敷设在外面和里面都可以;敷设在里面时只要满足逃生口环围的最小净尺寸为800*800mm即可 ...
海景星辰 发表于 2013-3-28 16:42 1和货仓相邻的舱壁好像不用加绝缘吧? 2.觉得逃生通道里面铺设绝缘没有在外面铺好,铺外面的话,和舱壁焊接 ...
朗峰 发表于 2013-3-28 19:15 你分析的基本很好 但是,逃生围阱每层平台为什么要做A60敷料呢?平台做A60敷料的话,那么该平台反面是不 ...
changtu12345 发表于 2013-3-29 11:28 1.对于货船,机舱和货舱之间的舱壁SOLAS(第二章第二节,B部分第9条2.3表9.5)里面要求是A0防火等级的,钢 ...