12
返回列表 发新帖
楼主: 人无再少年
收起左侧

[管系] 为什么应发油柜的溢流管上还有个截止止回阀?

[复制链接]
发表于 2013-9-3 23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习学习,都不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-9-4 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个阀要装的,应急发电机室应该与别的空间完全隔离开,在关键时候才能起到

“应急”的作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
labilaoxin 发表于 2013-3-14 11:14
另外忘记解释一下了,该止回阀是防火的要求,此溢流管应该是通到机舱柴油日用柜的管子,当机舱着火的时候, ...

貌似规范上说溢流管上不能有截止阀、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wenziliang2010 发表于 2014-9-3 10:41
貌似规范上说溢流管上不能有截止阀、、

哪个规范规定的,烦请明示,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
huangpei5731 发表于 2013-3-13 20:20
这个柜子附件设计有问题,首先出口阀件应该有手动或气动快关阀,其次,此柜子有溢流管,只需要低位报警不需 ...

高位报警是必要的,至少在注油到了高位时就有声光报警通知,而不会说非得等到溢流了才知道停下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 14:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表