12
返回列表 发新帖
楼主: jack9293
收起左侧

[电气] 关于应急发电机超速停机问题

  [复制链接]
发表于 2013-3-13 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
超速超出范围必须停,不论在什么模式下
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-3-14 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定要停机的,一般情况下应发只有这一个报警停车,至少康明斯是这么设计的,超速情况下应发的电压和频率都变了,不停机是不可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
盘车机不脱开主机无法启动的吧,气动启动系统有盘车机连锁的,怎么会发生主机启动把盘车机打坏的事情发生呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
fuxu 发表于 2013-3-14 22:33
盘车机不脱开主机无法启动的吧,气动启动系统有盘车机连锁的,怎么会发生主机启动把盘车机打坏的事情发生呢

你说的是正常情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
毫无疑问必须停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果您能保证该EG可以在超速飞车时还可以激情澎湃的发电给船舶使用,且EG自身不会受到致命的超负荷伤害而停止供电,那么,在应急的情况下使用这种EG船东会大力支持,船检会特批准许。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应急发电机对于超速保护通常分为两级:1是报警;2是停车。一般在113%--125%额定转速。例如:额定转速是1800rpm的,超速报警可设定在1985rpm,停车设定在2050rpm。我们用的康明斯应发就是这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
任何情况下,柴油机超速都必须停车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhaowc0027 发表于 2013-1-16 22:37
超速是柴油机的危险动作,必须让其立即停机。
应急发电机组与通常机组的区别:通常机组在滑油压力低需停机 ...

滑油压力低一般是降速点,滑油压力低低才是SHD。而且船级社很多是要求不可越控。OVERSPEED也是不可越控的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
既然手动模拟可以达到SHD。那么自动也一定会SHD的,探头采集到的信号不会区分你是模拟的还是自动状态下的。船检自己不专业不能够理解那你也只好尽量满足他了。
如果船检要求自动状态下试验,那么应该可以修改超速点的数值为实际的86%,来做,只要达到这个转速,E.G SHD,那么就应该认可。 自动控制的模式应该不容易或者说很难能达到实际超速点的设定值,事实上主机是用这个方法来做的,试航的时候也是这样做的。
真的不同意上面的方法,或者你来个全船断电,启动应发单独供电,但是不知道应配上的负载能不能让应发超负荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报