12
返回列表 发新帖
楼主: TribonNapa
收起左侧

[电气] normal lighting和emergency lighting可以共用一个灯泡吗?

[复制链接]
发表于 2009-5-10 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
原帖由 zhaowc0027 于 2009-5-6 21:23 发表
怎么能算是临时灯具呢?
这些灯具都安装在走廊通道中,图纸上也标明是应急照明。
我并非排除LS说的内有24V小灯泡的那种,我们的船也有这样的应急灯具,但现在的新产品确实有共用一个灯泡的应急灯。

应急照明由供电时间的要求的
若这些灯具由主电源供电,则达不到要求(该灯具应急工作1.5h)
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-5-12 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同一盏灯内,有24V灯泡的,只是厂家去迎合CCS的所谓临时应急照明而设计的。
DNV ,LR RINA等外国船级社是没有临时应急照明的。
规范要求应急和正常是分开的。没有共用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是不可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是不可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用一个灯泡啊   比如航行信号灯 就是主备用两路或再加一个24V的3路供电  在BCC上控制一下就可以了   但是到灯泡的时候就是一个灯泡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用同一种灯,前提电压相同。一般为了方便简单,正常照明灯和应急照明灯可以用同一种灯,在正常情况下,应急配电板由主配电板供电,所以应急灯和正常灯一样由主电源供电,应急情况下,正常灯失电,应急灯由应急配电板继续供电。所以没什么区别。有些灯中安装了蓄电池和小灯珠,这就可以做小应急用,在应急电也失去后可以派用场。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是不可以的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表