一个项目的规格书里关于启动器的描述
All motor starters shall have at least the main switch, start/stop push buttons and the running light. The main switch is to be lockable by pad lock (inhibit start), or in case when starter is not visible at the motor, a separate lockable start/stop switch (for fans separate safety switch) shall be installed near the motor
这句话的目的是为防止就地检修的时候误开泵么?pad lock / separate lockable start/stop switch  /  fans separate safety switch是什么样的东西啊,为什么fan和pump的开关还要区分呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-10-30 12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主开关能被锁止的靠pad lock,(禁止启动),或者防止在马达处看不见启动器时,一个分离的可锁止的启停开关(风机为独立的安全开关)应被安装在马达旁