[规范类] 在主配电板恢复正常工作后,转换成正常电力向应急配电板供电时,规范

[复制链接]
发表于 2012-8-27 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在主配电板恢复正常工作后,要将应急发电机停掉,转换成正常电力向应急配电板供电,规范是否允许瞬时断电呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-27 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上瞬时是最好的,实际上,都要并行10几秒左右,然后应急发电机断掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-27 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
newcommander 发表于 2012-8-27 13:33
理论上瞬时是最好的,实际上,都要并行10几秒左右,然后应急发电机断掉。

我个人认为要短时应发与主发并车转移负荷到主发,再断开应发,cooling down 应发. 比较好. 但我不知道船级社有无这方面强制要求!
通常应发不做停泊是不做并车的功能的.
但如果应发在恢复主电时有断电的话,不论是瞬时还长时会对比如电罗经雷达还是有影响的.但我就是没找到相关规范在这方面的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应急发电机恢复主电,你意思是指通过应急配电板恢复主配电板的供电?这个还是有具体的单线图,会比较清晰点,具体问题具体分析。打个比方,一钻井平台,主发电机的电压等级一般为11000v或者6600V,同样中压配电盘也是这个电压等级,连接应急配电板的应急发电机也就440V。如果真要应急发电机恢复主电的话,必须电压等级,或者功率水平相当,是小的工作船吗?。通常DP系统有单独的UPS供电,给罗经等其它比较敏感的设备供电,这也是船级社的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-28 23:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
newcommander 发表于 2012-8-27 17:17
应急发电机恢复主电,你意思是指通过应急配电板恢复主配电板的供电?这个还是有具体的单线图,会比较清晰点 ...

没错,应发是440V。
但中压或高压配电系统会配变压器(6.6KV/440V)给440V配电板供电,然后接到各辅助设备用及应急配电板。
主电源失电后45秒内,应发启动应急配电板得电。如果主发的预润滑(440V)需要外接电源,则可由应急配电板供电。另外,应急配电板还给应急空压机供电,以保证启动气瓶有足够压力启动主发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那句话应该是应急发电机给主机启动的辅助电源供电,帮助主机启动。我以为你的意思是通过应急发电机直接给主配电盘供电。
主机启动后,开始向主配电盘供电,再逐级向低压配电盘恢复供电。在恢复给应急配电盘供电时,允许短时的并行供电,然后应急发电机停掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是没规定,但是急啥呢?Delay Shutdown转移个负载应该很快的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主配电板与应急配电板必须连锁,连锁的概念就是两者只能有一个合闸;断路器的合闸与分闸是瞬间完成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
改天回复。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范要求主电故障后,应急电45s 内给主要设备essential service
供电,主电恢复后,interlock连锁开关瞬间断掉应急配电盘开关,负荷程序会自动停止应急发电机的原动机; 有些应急发电机功率比较大可以向主电网馈电,这部分馈电线路要有短路保护,这种情况应急发电机和主发电机可以并车运行。两种情况主电恢复后,应急电都是自动瞬间断掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报