一般的空压机有2台,互为备用~一台电源来自主配电板,另一台来自应急配电板~一般情况下,是应急发电机调试完毕后,就可以调试空压机了,主要是调压力开关,所以这时的电源是来自应急配电板~那么另外一台空压机的电源,就要应配给主配供电,才能给另一空压机供电~如果应配不能给主配供电,我们可以临时用一个开关通过岸电箱向主配电板供电了,这样一来,2台空压机都有电了,可以进行调试~关于电缆一平方按6安电流,这个说法是不太准确的,因为但电缆截面积超过10平方后,就不能那么估算了~具体的还是参考电缆厂家产品说明书比较好~
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-17 22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般超过11KW就要用星三角起动,不用降压起动应该是为了增加起动转矩