查看: 4327|回复: 13
收起左侧

[SOLAS] 请教:solas 对厨房的Deep Fryer 有什么要求?

[复制链接]
发表于 2012-5-31 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
solas requirement to the deep fryer
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-1 11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
6.4 Deep-fat cooking equipment
Deep-fat cooking equipment shall be fitted with the following:
.1 an automatic or manual fire-extinguishing system tested to an
international standard acceptable to the Organization;*
.2 a primary and backup thermostat with an alarm to alert the
operator in the event of failure of either thermostat;
.3 arrangements for automatically shutting off the electrical power
upon activation of the fire-extinguishing system;
.4 an alarm for indicating operation of the fire-extinguishing
system in the galley where the equipment is installed; and
.5 controls for manual operation of the fire-extinguishing system
which are clearly labelled for ready use by the crew.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-1 19:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教:这个手动或者自动灭火一般是用什么方式?水消防?二氧化碳?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油火啊,不能用水的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-2 17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Solas要求要有一个自动的灭火系统用于深煎锅,大部分的船级社都要求这个系统要送审的
有专门的深煎锅灭火系统卖的,也有专门的带灭火系统的深煎锅,你可以看看这几个:
http://www.kangli.com.sg/deepFatFryer.htm
http://www.nbhotelstar.com/galle ... ies/mdj20-mdj10.htm
http://www.toughmarine.com/Photo/ShowPhoto.asp?PhotoID=109
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-4 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
深煎鍋這個滅火系統是高壓水霧(90~140Bar),可手動+自動釋放, 經常是獨立於其他廚房滅火系統的. 這個系統要證書.
個人認為應該與廚房滅火系統裡的其他單元連鎖, 比如廚房設備斷電,廚房供排風停止.
廚房還有一套CO2滅火系統,此系統專門用於廚房排氣道火災的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-4 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
厨房一般配:抽油烟罩内置或外置CO2来火装装置,另配防火毯;
火警探头一般为感温探头和感烟探头脑
SOLAS和FSS 要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-5 07:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教六楼,高压水雾用来扑灭带油的火灾好像不可以吧?这样作好像不常见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
以前不了解这方面,学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们用的是个泡沫罐。
锁拉屎要求自动或者手动均可
而且对DEEP FRYER有要求,要有至少一个备用的温度探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-11 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
可以水雾的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中,期待更多的讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-26 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放个图参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统图是要送审的,否则防火控制图退不下来,我们厂遇到过系统图没有送审的问题
回复 支持 反对