发表于 2008-3-13 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 英国
我找了半天也没有找到CO2 ROOM的门一定要向外开的规定,谁知道能否贴出来下,谢谢。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-3-13 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有,但是CO2的房间门都是开向开畅甲板的,ICLL不是有要求,开向露天的门都要向外开启么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-14 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
。。。你说的没错。可我还是找了半天才找到那句话了,在SOLAS CH II REG 10 4.3. Storage rooms of fire-extinguishing medium里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-14 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我曾经跟着师父做过一条船,那条船的CO2舱是从下边开到尾甲板的,跟人孔差不多的样子!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-15 23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 王者到达 于 2008-3-14 21:48 发表
我曾经跟着师父做过一条船,那条船的CO2舱是从下边开到尾甲板的,跟人孔差不多的样子!


恩。
有过这种设计,露天甲板上设一个小舱口盖,方便瓶子吊装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-15 23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-17 00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
国内海船法规有一般外围壁的门都要外开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-17 12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 MaritimeCN 于 2008-3-15 23:35 发表


恩。
有过这种设计,露天甲板上设一个小舱口盖,方便瓶子吊装。

几个瓶子的?那得开多大的孔啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-7 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
前一段时间听说过GL里面有这样的规定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-7 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
瓶组可以拆解为单个的瓶,这样就可以通过小舱口盖逐个吊装了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
今天请教了GL的师傅,说SOLAS里面有规定,主要是考虑到co2的释放安全方面的要求!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
据我手头的solas(2001)
CHII -2 Construction-fire protection,detetion,extinction
Regulation 5 Fixed gas fire-extinguishing systems
1.13  When the fire-extinguishing medium is stored outside a protected
space, it shall be stored in a room which shall be situated in a safe and readily
accessible position and shall be effectively ventilated to the satisfaction of the
Administration. Any entrance to such a storage room shall preferably be from
the open deck and in any case shall be independent of the protected space
Access doors shall open outwrds, and bulkheads and decks including doors and other means
of closing any opening therein, which form the boundaries between such rooms
and adjoining enclosed spaces shall be gas tight.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
至于为什么要外开,是安全方面的考虑,大家可以想象
当释放的时候,假如这个时候门是关着的(内开),那么房间的压力
会随着气体的释放而增加,那么内部的压力会在一个不长的
时间达到一个恐怖的压力,这个时候会压住门打不开门,随时会有
爆炸的危险,而外开就没有这个危险了,压力会把门向外顶开,这样
直接面对漏天甲板,就不会有危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 datuan 于 2008-4-8 12:32 发表
据我手头的solas(2001)
CHII -2 Construction-fire protection,detetion,extinction
Regulation 5 Fixed gas fire-extinguishing systems
1.13  When the fire-extinguishing medium is stored outside a protec ...



很好很热心!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-16 20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进来学习一下下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-7 11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
垃圾,找不到那个位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-7 11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的Solas是中文版~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-8 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13楼的说法说不过去,二氧化碳不是在储存的房间内释放的,是通过管道放到货舱或机舱的,在二氧化碳间内部释放的目的是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-8 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
国内海船法规有一般外围壁的门都要外开