见过的汽车船的 艏侧推的 电源变压器 为什么都是放在机舱里面呢?高压电缆相当于穿过了整个的汽车甲板 是不是有点不好啊

为什么不把 它放在船头 用低压把电线送到穿透呢??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-1-19 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我猜高压送电损耗低吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
虽然没见过,但是看你的说法我猜测一下,你说的变压器应该是个升压变压器,布置在机舱,便出去的高电压送到艏部,是否用变压器变到低电压再说,我觉得这个升压变压器主要是减少线路损耗用的,就和咱们陆电上的高压电一个道理,你觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-19 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# gongzhenyulove


    你的说法 我可以理解   但是船上我觉得还得考虑安全性啊  3kv的电整个穿过甲板是不是太危险了啊~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 4# 469000955

   
        高压电缆本身就做好了绝缘,而且高压电缆是单独敷设,对敷设的空间环境有一定要求,在设计时已经考虑到了。风险肯定有,相对来说风险是可以优化掉的。而且相对设备而言,若使用低压送电降耗太大,成本折算来说得不偿失。用高压电缆做好其安全要求,按照工艺规范来做,它比低压供电要节省能源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各有各的好处,具体原因只有设计师知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-19 13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
来个权威点的说法呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2,3楼已经是正确说法了,还要怎么权威法?
就是这个原因啊,不然电缆价格,施工难度,电压降都很厉害的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
线路损耗是一个考虑,另外你讲是艏侧推的,这是个大负载了,启动时启动电流会很大,线路长的话会造成线路上压降太大,可能造成无法正常启动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
已经是正确说法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好处有以下几点:
1.减少电缆,节省材料和施工成本,这点是最主要的。
2,高压减少电压降,及线路损耗。
3,可能和侧推电机的电压有关。
4,其实高压和低压电缆穿过危险区域的危险程度是一样的,电缆本身就有防护要求的,这都有标准的,这个不用你担心的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习!
回复 支持 反对