今天报验消防控制站得应急停的时候,船东跟船检问,那些切断切的是开关,那些切断切的是回路,我想问一下大家,切开关跟切回路不都是一样的吗? 都是切的电路啊,这个有区别吗??如果有的话,那么切回路的有那些,切开关的有那些?谢谢了
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢2楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
理论上讲开关本身就是回路一部分,切开关既是切回路,一回事。2楼说的不对,而且正好恰恰相反。如果应急切断没有复位,那么你合上开关也没用(甚至于根本合不上),相反切回路的方法在切断复位后回路能自动接通,设备运转。
之所以有人会讨论这个问题是因为这里的回路指的是控制回路。有很多设备带有应急切断的要求,但是供电断路器在主配电板上,而控制电气部分在机舱或者其他远离配电板区域,如果这时候选择切开关,恢复供电后,你必须跑两个地方供电,很麻烦。另外,有时一个供电开关管了几路设备,而并非每一设备都需要切断,那么也只能切断在具体回路上了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应急切断是切的开关,在断路器上有切断装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个搞不明白......