发表于 2011-8-2 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 19# beijizx
船上接岸电的时候,绝缘监测是不工作的。因为岸电箱内的开关的一个常闭触点串在绝缘监测回路中,只要岸电开关一合闸,绝缘监测就停止工作。我反正见过的配电板原理图上是这样的,你可以看看你们的,是否是这样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-8-3 07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 21# jufei88

我说的情况是针对LZ所说的情况 而且也不是每条船都接你所说的常闭触电 现在的小船基本上就没有 类似拖轮啊  工程船之类的  这个要看配电板图纸 我只是给他解释为什么要加这个隔离变压器而已 原理是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 20# 四个圈

这个很好理解啊 船上三相电压如果有一样出现对地短路故障的话 整个船体结构就和一相等电压了啊  而陆地是零电位啊  所以船体和陆地之间就有个最高为相电压的电压差啊 这样很容易引起触电及火灾事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-3 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢beijizx,总算搞明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 24# 四个圈


    呵呵 你明白了就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 22# beijizx
了解,了解。我就见过这么一种情况,学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-4 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
今天来船厂开会,又有一个问题。
加了隔离变压器后,趸船与岸上之间还要连接接地线吗?