发表于 2011-7-20 02:03
|
显示全部楼层
来自: 德国
顺便说一下,根据GB14048(等同于IEC 60947)的定义,一共有以下几种元件。
1. Switch,翻译为开关,可以在额定电流以下开合,但是在分闸位置触点间无法达到绝缘距离。
2. Disconnector, 翻译为隔离器,只能断电操作,在分闸位置触点间可以达到绝缘距离,形**为可视的断点。
3. Switch-Disconnector,翻译为隔离开关,可以带电操作,同时可以在分闸触点间达到绝缘距离,某些通过试验的还可以分断短路电流,如ACB的隔离开关带电动操作装置,不带脱扣器。
4. Circuit Breaker,翻译为断路器,可以带电操作,部分可以在分闸触点间达到绝缘距离(需要试验验证),可以分断短路电流。
对应船舶母联的需求,满足SOLAS的最低要求的只要Disconnector就行了,如果船舶带DP或者如PTI,PTO等特殊设备,具有特殊工况的母联,用Switch-Disconnector,一般只有特殊应用尤其是中亚系统才会考虑母联配断路器。 低压母联配断路器的选择性一般过不了,船级社有心抓的话,一抓一个死。。。。。。 |
|