查看: 1931|回复: 17
收起左侧

[电气] 关于火灾探测系统的电源问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-8 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
火灾探测报警板规范要求该报警系统应由专门的馈电线供电,在主电源失电后应能自动转换至应急电源供电。
我现在给火灾报警板只加一路220V电源,该220V的分电箱是由主配电板和应急配电板供电,这样设计应该满足规范要求吧,就不用在火灾报警板上设两路电源,一路220V 一路24V

顺便在问一下CENTRAL ALARM SYSTEM  是什么控制系统?通用报警??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-7-8 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
主配、应配220V供电啊,控制箱里自己带蓄电池的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
该220V的分电箱是由主配电板和应急配电板供电
那这个分电箱是个综合分电箱了...

控制箱里一般有开关电源模块,变24vdc,但有的厂家没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
分电箱里的分配电缆还是三根啊,只不过进线是六根,过过接触器中间继电器后,弄成三根馈电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GENERAL ALARM 是通用报警!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-7-8 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该考虑从电源分配箱到火气控制盘之间电缆会有单点故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 08:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
ABS  要求两路电源,其中一路可以是电池,只要容量足够。我觉得楼主的做法不可取,仅一根电源线,一旦出现问题,火灾报警板照样没电即使它连了2路电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的接法可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的接法 满足规范要求,不用在火灾报警板上设两路电源220V 一路24V,但那个分电箱需要独立

直接一路由主配电板和应急配电板供电的分电箱提供的220V,和一路蓄电池提供的24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意7楼观点,楼主说的两路是应该有的,是可以的。但是应急电源24V也就是电瓶也应该有,而且与楼主说的两路应该是分开的,相对独立的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一条应急电源的220V,一条电瓶送来的24VDC。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
CENTRAL ALARM SYSTEM
应该是:
General alarm system 吧,通用报警系统
含应急和正常220V的分电箱布置在什么位置?这样应是不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
船多大,什么船级社的1?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果楼主只接一路独立的应急电源和驻地啊暖供电的分电箱的话,火气的控制板必须配满足18小时操作和3小时报警的电池单元。
CENTRAL ALARM SYSTEM 就是全船集中报警系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# luguangtong


    通过分电箱将主、应急电源转换后再送给火警系统,这不能算两路电源,只能算一路,除非这个分电箱是给火警专用并且位置非常靠近火警控制板(相当于火警的电源转换模块)。
这样如果电瓶的容量足够大,也就是满足火警系统监测、手报、报警装置工作18小时(记得是18小时),那么外部的220V可作为主电源考虑,电池作为应急电源。
若电瓶容量不足,就得加一路电源或加大电瓶容量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-30 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
general alarm system 是通用报警系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-31 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
CENTRAL ALARM SYSTEM应该是全船监控报警,该应该是在集控室~另外关于电源的设计,一个是应急配电板的220v,另外一路是充放电板的24v,个人所见过的火灾报警系统自身带有24v电瓶,而220v只是给它充电用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-31 18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据个人了解是应该有两路电源,一个是配电板给的,一个是自身带的24dc电源。

CENTRAL ALARM SYSTEM 根据字面意思是“集中报警系统” 但具体的还要参考系统项目明细表
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:51

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表