发表于 2011-6-10 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有的问题一直箱不通。电站管理系统包括安全保护系统,自动控制系统,自动监测系统是吧,其中安全保护系统有对发电机主开关的保护,什么长延时,短延时脱扣得过载保护!比如长延时,一般到发电机额定功率的120%左右就会脱扣

我的问题就不是一台发电机的容量不够了,另一台发电机会自动启动并车运行吗?  所以说就不存在什么长延时脱扣了,到了额定功率的90%以上就自动启动备用发电机投入运行不就行了吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-10 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单机在手动模式下肯定要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果一号车不是过载的事情 那要是坏了 怎么办啊  自动并车是必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
大电机启动,要求电源机长延时,短路保护短延时。不知道对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-11 07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我感觉把,应该是在手动模式下,在启动大功率设备时,无法实现并车,起到保护发电机的作用,当然这种情况发生的情况几乎为0,但不得不防啊!就怕那个无知的做误操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-11 12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
4楼正确,而且不一定船上就会把电站的备用机起动放在自动位置,备用机组如在检修呢?
再说备用机组起动是需要时间的,而有时负荷上升太快就需要自动保护了。
实际使用过程中的复杂远不是造船时能够想到的,设计之初想到的比现场造船的要全面得多