查看: 22033|回复: 13
收起左侧

[消防·救生] 船舶手提式灭火器的备用量是多少?????????????????

[复制链接]
发表于 2011-3-4 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如题,例如:23000DWT油船,全船的手提式灭火器数量为50只。那备用的数量应该是多少只?这个有规范要求吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-5 07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是CCS的,那么是---前10个100%,剩余的按50%计算.
你这50个,那么就是10+40X50%=30个,如果50%有小数,则按一个,只能多不能少.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你这是油船,50个里面应该是CO2,干粉,水基的3样都有.上面是计算是按每一个品种算的,
比如CO2一共有8个,备品就是8个,总数上那就远远多于30个了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
check in SOLAS,detail description
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
观望中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SOLAS II-2 / Reg. 10.3
3.3 Spare charges
3.3.1 Spare charges shall be provided for 100% of the first 10 extinguishers and 50% of the remaining fire extinguishers capable of being recharged on board. Not more than 60 total spare charges are required. Instructions for recharging shall be carried on board. 3.3.2 For fire extinguishers which cannot be recharged onboard, additional portable fire extinguishers of the same quantity, type, capacity and number as determined in paragraph 3.3.1 above shall be provided in lieu of spare charges.
干粉和泡沫等可充的要满足以上3.3.1, CO2 等不可充要满足3.3.1
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SOLAS II-2 / Reg. 10.3
3.3 Spare charges
3.3.1 Spare charges shall be provided for 100% of the first 10 extinguishers and 50% of the remaining fire extinguishers capable of being recharged on board. Not more than 60 total spare charges are required. Instructions for recharging shall be carried on board.
3.3.2 For fire extinguishers which cannot be recharged onboard, additional portable fire extinguishers of the same quantity, type, capacity and number as determined in paragraph 3.3.1 above shall be provided in lieu of spare charges.
干粉和泡沫等可充的要满足以上3.3.1, CO2 等不可充要满足3.3.2(刚才笔误纠正一下)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
了解一下,SOLARS 还没读完,还有好多CODE,晕啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看望,了解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-12 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
SOLAS II-2 / Reg. 10.3
3.3 Spare charges
3.3.1 Spare charges shall be provided for 100% of the fi ...
Frankzhu 发表于 2011-3-5 20:35



    感谢。成分感谢。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-12 22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
SOLAS II-2 / Reg. 10.3
3.3 Spare charges
3.3.1 Spare charges shall be provided for 100% of the fi ...
Frankzhu 发表于 2011-3-5 20:35



    要是能大概的翻译一下就更好了。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-4-6 21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
灭火器的备用量在CCS的哪一章节有规定啊?找不到啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能够在船上进行再充装的灭火器,其备用灭火剂的数量应按前10 个灭火器的100%和剩下其它灭火器的50%配备。备用灭火剂的总数不必超过60 份。船上应备有充装说明。另外对于不能在船上进行充装的灭火器,应额外配备前所述的相同灭火剂量、型式、能力和数量的手提式灭火器以代替备用灭火剂。手提式灭火器应位于当人员按脱险路线撤离时容易看到的地方,一般置于靠近舱室出口处,走廊内和梯道旁及有重大火灾危险性的处所旁边,至少1 具存放于该处所的入口附近。
回复 支持 1 反对 0